question-circle Pregunta Cómo trabajar con el gas r410a en aire split

Más
- #48726 por kiloconk
Hola a todos buenos días desde Guyana hoy quiero preguntarles sobre una duda técnica que tengo, cuando trabajamos con r410a y tenemos que desconectar el juego de manómetros siempre hay perdidas de gas y a muy alta presión quisiera hoy algunas recomendaciones y experiencias de trabajos que me ayude mejorar mi técnica y disminuir la perdida de refrigerante saludos yardley

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48727 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema trabajo con r410a
Lo pones en frío, cierras válvula de servicio caño fino, te fijas hasta que llegue a 40 o 50 psi y sacas la manguera, luego vuelves a abrir la válvula.
No es cerrar todo, sino regular hasta que quede cerca de cero sin llegar a el, para que no chupe aire. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, kiloconk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48728 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema trabajo con r410a
sirve para todos los gases. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: kiloconk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48729 por kiloconk
Respuesta de kiloconk sobre el tema trabajo con r410a
gracias ururef buena idea hermano