file Pregunta como cargar gas R410a sin válvula difusora

Más
29 Jul 2016 15:14 #48870 por kiloconk
Hola a todos he abierto este pos para escuchar criterios y ver algún método que pueda ayudar para la carga de R410a sin válvula difusora, ya que el mismo se debe cargar en esto líquido para que se produzca la mezcla, en espera de su comentarios yardley el preguntón del grupo...
El siguiente usuario dijo gracias: domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jul 2016 18:57 #48872 por Charrua
Hola Kiloconk. El R410 es una mezcla de 50% de R32 y 50% de R125 el cual debe ser cargado en estado liquido para preservar la mezcla osea con la garrafa invertida.
Por ser estos equipos de muy alta presion

BaJa de 120 psi a 125 psi

Alta de 400 psi a 420 psi
Debe cargarse en estado liquido porue si se cargara en estado gaseoso el fluido mas liviano quedaria arriba y el mas pesado quedaria abajo, por el peligro que representaria entrar al sistema este refrigerante en estasdo liquido que podria bloquear o romper el compresor se usa una valvula difusora. Donde entra el refigerante en estado liquido y la valvula inyecta el refrigerante en estado gaseoso o expansionado.
Si no tenes o no podes comprar una de estas valvulas lo podes hacer con 2 o 3 metros de capilar de 0,8, se le suelda 2 tuercas una en cada punta del capilar por medio de chicotes de caño.
Una vez echo esto conectas una punta del capilar al equipo y la otra punta al manifold o manometro mangera azul.
Por la manguera amarilla del manifold conectas la garrafa de carga en posicion invertida, por el echo de estar invertida la garrafa ya se produce la mezcla saliendo e fluido hacia el capilar de carga ya mezclado.


Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef, gag2009, kiloconk, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jul 2016 19:09 #48873 por kiloconk
gracias hermano ya cogí como es la cosa. Y le voy introduciendo el gas poco a poco como una carga normal sin balanza
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jul 2016 20:29 #48874 por Charrua
Lo mejor es hacer la carga por peso porque se puede ir la presión a las nubes.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Moderador, gag2009, domingo hector, kiloconk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Feb 2018 03:48 #55937 por gilito
pregunto soy de mexico chihuahua chih, donde podrìa comprarla, si saben de algun sitio por favor informeme, se los agradezco GRACIAS

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2018 09:11 #55943 por plunos
Hola,yo en lo personal no uso,solo paciencia,pero podes reemplazarla por unos dos metros de capilar.abrazos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2018 17:38 #55948 por gag2009

gilito escribió: pregunto soy de mexico chihuahua chih, donde podrìa comprarla, si saben de algun sitio por favor informeme, se los agradezco GRACIAS


Hola amigo el colega CHARRUA y el colega PLUNOS te han dicho si quieres que se vea bonita es muy simple. Agarras un filtro de heladera familiar o domestica como le llames en tu pais, lo cortas en un costado sacas todo de su interior y dentro del filtro colocas 2 metros de capilar 0.8mm y en las puntas del filtro sueldas 1 vaávulas con obús en una de las puntas del filtro y en la otra punta del filtro dejas un chicotito cortito con una tuerca y una pestaña para colocar en el manifold y esta válvula y el cañito con pestaña y tuerca deben tener el capilar soldado dentro de ellas lo que logrará que el refrigerante entre por una valvula y circule por el capilar y salga por la otra valvula luego enrollas el capilar dentro del filtro y unes el filtro nuevamente con soldadura de plata y listo.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Feb 2018 00:23 - 18 Feb 2018 00:25 #55953 por dsbordon
Hola.
Yo uso algo asi con capilar de 1,2. Solo q pongo una esférica en la garrafa y ahi conecto el capilar y salgo con la manguera hacia el manifold, asi no tengo desperdicio de gas y el liquido se gasifica por completo en el cuerpo del manifold.
Otra manera es vaciar un filtro con roscas de 1/4" flare y dejar las mallas internas, allí dentro se gasifica por el choque contra las mallas y el cambio brusco de sección. Este me parece mejor método. Mas rápido y efectivo.
Última Edición: 18 Feb 2018 00:25 por dsbordon.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Feb 2018 00:29 #55954 por dsbordon
Según el trabajo hay veces q no lo llevo, para un Split domestico no me parece necesario, puedo meter 100 gr de liquido y tengo certeza q no entrara liquido al compresor.
Solo voy dando pequeños toques de liquido y listo, lo q no se evapora queda en el vaso del compresor.
Para equipos grandes donde deba agregar mas de un kg si o si lo uso, sino se hace eterna la carga.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Feb 2018 20:02 #55955 por Aldo77
Yo utilizo la valvula difusora,enroscada entre el manifod y la manguera de baja, para mi es más practica, eso si siempre tener la precaución de no perder el oring o llevar de repuestos para la conexion manifold difusora.
Utilizo cartuchos individuales y luego de efectuar la carga se lo dejo al cliente. generalmente les quedan unos gramos. Siempre cargar por peso!!!!