question-circle Pregunta Como seleccionar compresor para heladera comercial carnicera

Más
#49104 por alfrio
Hola desde ya gracias ahora tienen que decidirce si lo reparan pase con valvula y con capilar .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49105 por pepelui
Acá por ejemplo, rotativos para media-baja. xchau
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49106 por alfrio
entonces puede que sea el que esta puesto no esta equivocado porque es QXR tambien.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49107 por Charrua
Puede ser que sea para media baja , pero el problema es que dejaron el tubo recibidor con capilar conectado ese fue el golpe mortal.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, pepelui

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49113 por ururef
Estimados, solo de ver la longitud del capilar y el diámetro sumado a que está doble estoy SEGURÍSIMO que no es el capilar adecuado.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.