Pregunta Mantenedores de Hielo
- Soprano
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#49313
por Soprano
Mantenedores de Hielo Publicado por Soprano
He comprano unas mantenedores de Hielo que usan refrigerante R134a, son nuevos pero solicite al proveedor que me los envié sin el refrigerante, Pues hemos hecho el vacio y llenado con 500 g de R134a
Lo que sucede es que vacío trabajan bien los feezer llegan a -13 grados apagan luego encienden cuando bajan a -9 y hacen escarcha,
Al ingresar bolsas con cubitos de hielo de 6lbs recién empacadas llenamos todo el freeser y el sistema empieza a trabaja muy lento y no congela no pasa de -8 grados y las bolsas no cristalizan o congelan como se debe.
¿Qué puede estar pasando?
Espero me puedan ayudar adjunto fotos del equipo y el sistema que utiliza,
Lo que sucede es que vacío trabajan bien los feezer llegan a -13 grados apagan luego encienden cuando bajan a -9 y hacen escarcha,
Al ingresar bolsas con cubitos de hielo de 6lbs recién empacadas llenamos todo el freeser y el sistema empieza a trabaja muy lento y no congela no pasa de -8 grados y las bolsas no cristalizan o congelan como se debe.
¿Qué puede estar pasando?
Espero me puedan ayudar adjunto fotos del equipo y el sistema que utiliza,
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#49316
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Mantenedores de Hielo
Las temperaturas están dentro de lo esperado para este tipo de unidades.
Estos equipos tienen cierta capacidad en kilogramos. Hay que ver si no se está excediendo la capacidad de carga.
Suelen llevar capilar como expansión, y esto representa un problema si queremos que el equipo rinda bien o responda bien. Lo ideal es una válvula de expansión, pero es más caro y además el evaporador es del tipo estático. Asi que mucho no se puede pedir de estos equipos.
Falta que nos diga las presiones de evaporación y condensación. El equipo vacío rinde de cierta manera, el tema es que cuando ponemos la carga, si cargamos refrigerante de menos, demora en recuperarse.
Estos equipos tienen cierta capacidad en kilogramos. Hay que ver si no se está excediendo la capacidad de carga.
Suelen llevar capilar como expansión, y esto representa un problema si queremos que el equipo rinda bien o responda bien. Lo ideal es una válvula de expansión, pero es más caro y además el evaporador es del tipo estático. Asi que mucho no se puede pedir de estos equipos.
Falta que nos diga las presiones de evaporación y condensación. El equipo vacío rinde de cierta manera, el tema es que cuando ponemos la carga, si cargamos refrigerante de menos, demora en recuperarse.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49319
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Mantenedores de Hielo
Buen día, tendríamos que tener medidas el resinto, presiones y las fotos no nos muestran nada, deberían ser de la etiqueta del motor con todos sus datos. ADEMA contarnos el luegar en donde esta la condensador. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Soprano
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#49327
por Soprano
Respuesta de Soprano sobre el tema Mantenedores de Hielo
Buen día,
He medido la presión con el compresor trabajando y es de 8psi aprox
Tambien Adjunto este Link del compresor q trae el equipo:
www.tecumseh.com/en/China/Products/Recip...4440YXA?fromsearch=1
Me he contactado con el proveedor y me dice que la presión del equipo equipo trabajando debe de ser de entre 15-20 psi, Es posible esto?
El proveedor me mando la foto de un manometro indicando esto, adjunto la foto se llama proveedor y adjunto la foto de Mi manometro
Saludos Gracias por sus respuesta
He medido la presión con el compresor trabajando y es de 8psi aprox
Tambien Adjunto este Link del compresor q trae el equipo:
www.tecumseh.com/en/China/Products/Recip...4440YXA?fromsearch=1
Me he contactado con el proveedor y me dice que la presión del equipo equipo trabajando debe de ser de entre 15-20 psi, Es posible esto?
El proveedor me mando la foto de un manometro indicando esto, adjunto la foto se llama proveedor y adjunto la foto de Mi manometro
Saludos Gracias por sus respuesta
Archivo adjunto MiManometro.jpg no encontrado
Archivo adjunto Proveedor.jpg no encontrado
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#49331
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Mantenedores de Hielo
Estimado, si la presión de trabajo es entre -15 y -20°, tendrías una temperatura de evaporación de -26 a -20° que serían entre -10 y -16°C de ambiente interior del gabinete.
Ahora si tu tienes 8 PSI o sea -40° de evaporación, serían unos -32° C de temperatura ambiente interior.
Entonces para que lo razones verías, entre datos de compresor y falta de rendimiento, mas lo que puedes ver en el equipamiento funcionando, que notarás que el compresor no tiene retorno húmedo, llego a la conclusión de que te falta refrigerante. Sería bueno que agregues refrigerante y te familiarices en medición de sobrecalentamiento, esto te enseñaría a usar una herramienta fundamental en refrigeración. De todas formas tiene que notarse la falta de refrigerante a la llegada del compresor y a su ves la temperatura alta en el propio compresor. saludos
Ahora si tu tienes 8 PSI o sea -40° de evaporación, serían unos -32° C de temperatura ambiente interior.
Entonces para que lo razones verías, entre datos de compresor y falta de rendimiento, mas lo que puedes ver en el equipamiento funcionando, que notarás que el compresor no tiene retorno húmedo, llego a la conclusión de que te falta refrigerante. Sería bueno que agregues refrigerante y te familiarices en medición de sobrecalentamiento, esto te enseñaría a usar una herramienta fundamental en refrigeración. De todas formas tiene que notarse la falta de refrigerante a la llegada del compresor y a su ves la temperatura alta en el propio compresor. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Salón de la Vergüenza
- Procedimientos para destrancar capilar obstruído. Ver para creer¡¡¡