question-circle Pregunta Consulta sobre como reparar plaqueta de aire acondicionado split

Más
- #50203 por mario80
Hola a todos.
La consulta que hago es por un aire York que tiene la particularidad de que al enchufarlo arranca de una el compresor sólo sin forzador ni nada mas, probé a darle arranque con el remoto y ahí sí arranca todo bien.
Pensé q sería el rele de la bomba que está pegado pero al llegar a casa y chequearlo veo q está correctamente cerrado, y al darle tension tampoco pasa nada( aclaro que me. Traje la plaqueta con los sensores nada más) no se si capaz q al no tener el sensor de efecto Hall no arrancara x eso, espero que alguno me pueda orientar, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50204 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Consulta por plaqueta
El rele del compresor te referis?
Ese es el que hace esa falla y queda pegado por lo que siempre pasa corriente al compresor.
Probablemente cuando desarmaste y retiraste la plaqueta, se despego el rele, y vos en el taller no "ves la falla"
Y vos vas lo colocas y funciona corectametn unos dias, y luego vuelve a producir la falla
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933 y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50207 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Consulta por plaqueta

mario80 escribió: Hola a todos.
pero al llegar a casa y chequearlo veo q está correctamente cerrado, y al darle tension tampoco pasa nada




Hola compañero, el relé debe de estar abierto, Y al darle tención debe cerrar, pienso que por eso no pasa nada

Todo esto si está hablando del relé de compresor
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50215 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema Consulta por plaqueta
hola, efectivamente es el rele del compresor, yo queria saber si lo podia chequear de alguna forma o directamente me tiro a cambiarlo, igual todo indica que el problema viene por el rele defectuoso verdad??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50223 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Consulta por plaqueta
Siempre es conveniente cambiarlos y mas por el precio que tiene,tarde o temprano te fallara

Te fijaste si estaba pegado antes de quitar la placa ?

Este rele va directo al compresor o alimenta un contactor ?

Al no decir modelo desconocemos varios datos

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena