file Pregunta Presurización

Más
12 Nov 2016 23:54 - 13 Nov 2016 00:00 #50305 por RefriSplit
Buenas noches, desde Cartagena de Indias, Colombia.
Estoy revisando posibles fugas en el serpentín de la unidad interior de un mini split. No tengo nitrógeno a la mano. Lo he hecho con el mismo gas 410A a 180 libras de presión. Han pasado 10 horas y la aguja del manómetro permanece intacta. ¿me dará resultados? Les agradezco sus opiniones.
Última Edición: 13 Nov 2016 00:00 por RefriSplit. Razón: Ampliación de la descripción del asunto

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 00:05 #50306 por dsbordon
Hola amigo, no estoy de acuerdo con usar refrigerante pero bueno, si no hay otra forma...
Con 180 psi no creo q logres mucho. Me parece q sin desconectar la ui podrías elevar la presión desconectando el ventilador de la ue, poniendo en marcha y cuando la presion este en el rango de las 500 psi buscar las fugas con agua y detergente. Eso si el aa es con r410a.
Si es de r22, que llegue a 350 es suficiente.
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, RefriSplit

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 00:26 #50307 por RefriSplit
Aprecio tu apoyo pero,en realidad tengo el equipo desarmado y estoy probando solo el serpentín. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 01:30 #50309 por dsbordon
Bueno, da igual. Carga un poco de líquido y calenta con algo para que levante presion. Un reflector o una pistolita de calor sirven. Hasta un secador de pelo ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena