exclamation-circle Importante Valvula inversora trifasica

Más
13 Nov 2016 00:57 #50308 por Luchoredondo
Q tal...con respecto al tema de prueba de valvulas inversoras e visto informes muy completos en aires 220 . Mi pregunta seria como realizar esas pruebas en un aire trifasico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 02:00 #50310 por dsbordon
Hola, la mayoría de los aa trifasicos tiene neutro y usan comando en diferentes tensiones. La bobina de la valv puede ser de igual tensión que el comando.
Y hay algunos equipos, raros pero hay, que no tienen alimentación con neutro.
Como 380V es demasiado peligroso para usar en la línea de comando, llevan montado un autotransformador de 380 a 24v, o a 12v, incluso a 220V. Chequea en la bobina el valor de tensión y ya sabrás con que linea hacer la prueba. Sino tiene etiqueta seguí el circuito eléctrico.
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 07:57 #50311 por tantor
Agrego algo, los equipos de origen USA,y algun otro origen, no tiene neutro, tienen RST(trifasica) y tierra, eso es para evitar, una desequilibrio de las fases, y traen un trafo de comando primario-bifasico (dos fases) y secundario 24 volt,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2016 15:59 #50316 por Luchoredondo
Gracias muy buena info!!