Topic-icon Pregunta Como comprobar el correcto funcinamiento de unidad interior de split

Más
31 Dic 2016 11:34 #50872

Buenos dias.
Necesito probar el forzador de la turbina interior de un split de 3mil Frig.
Tengo la unidad evaporadora separada de la condensadora, ¿puedo solamente enchufar la unidad interior para comprobar que gire el forzador de la turbina?, ¿ Puede generarme errores importantes si lo hago al no estar conectado al condensador?.

Gracias, necesito hacer esa prueba debido a que se me cayo el motorcito y se me desarmo ( No vi nada roto).
No quiero ir a instalarlo y que luego no funcione.

Última Edición: 06 Ene 2017 04:44 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2016 12:30 #50873

Hola Santiago, buén día. Si, si se puede probar sólo u.interior y no hay ningún problema que lo hagas. La única precaución que debes tener es que si el cable de interconexción estuviera puesto, deberás aislar el extremo libre, pués se energizará el mismo con el consiguiente peligro.


s
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2016 12:58 #50875

Gracias, lo voy a probar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2016 13:12 #50876

Todo en orden, funciona.
Tema cerrado.
Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Ene 2017 17:02 #50909

Hola Santiago.

También puedes verificar las funciones del equipo al pobar solamente la unidad interior. Si lo pones en modo frío, conectas multímetro en los cables de salida de tensión hacia unidad exterior, y en el momento en que el relé habilite el pasaje de tensión, tendrías que obtener una lectura de 220 VCA. Eso es para comprobar que efectivamente sale tensión hacia unidad exterior.

Buena suerte!


Recuerda dar las si el aporte de alguien te sirvió.
Si realizas una consulta, y por el soporte técnico de alguien logras solucionar tu problema, por favor, publica cómo lo solucionaste!
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, masaru, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Ene 2017 17:24 #50910

Hola Santiago, si se puede probar el evaporador por separado, si tiene el cable de interconexion, lo ideal sera que al final le conectes una lampara, de paso probas si funciona bien la plaqueta, la lampara deberia de prender al cabo de unos segundos de que arranque la turbina

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, camacho d, masaru, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Ene 2017 07:49 #50950

Mas que comprobar con el polímetro, que no esta mal, me gusta el tema de la lampara. Si esta luce fuerte es que llega 220 V. Digo esto porque a veces hay retornos y cualquier comprobador de neón o parecidos te marca tensión. Sin embargo la lampara de incandescencia no las electronicas, te dan buen resultado. Un saludo.


camacho d
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorlinares1955Moderadorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009