Como comprobar el correcto funcinamiento de unidad interior de split Publicado por SantiagoAire
Buenos dias.
Necesito probar el forzador de la turbina interior de un split de 3mil Frig.
Tengo la unidad evaporadora separada de la condensadora, ¿puedo solamente enchufar la unidad interior para comprobar que gire el forzador de la turbina?, ¿ Puede generarme errores importantes si lo hago al no estar conectado al condensador?.
Gracias, necesito hacer esa prueba debido a que se me cayo el motorcito y se me desarmo ( No vi nada roto).
No quiero ir a instalarlo y que luego no funcione.
Necesito probar el forzador de la turbina interior de un split de 3mil Frig.
Tengo la unidad evaporadora separada de la condensadora, ¿puedo solamente enchufar la unidad interior para comprobar que gire el forzador de la turbina?, ¿ Puede generarme errores importantes si lo hago al no estar conectado al condensador?.
Gracias, necesito hacer esa prueba debido a que se me cayo el motorcito y se me desarmo ( No vi nada roto).
No quiero ir a instalarlo y que luego no funcione.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#50873
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Consulta Rapida.
Hola Santiago, buén día. Si, si se puede probar sólo u.interior y no hay ningún problema que lo hagas. La única precaución que debes tener es que si el cable de interconexción estuviera puesto, deberás aislar el extremo libre, pués se energizará el mismo con el consiguiente peligro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#50875
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Consulta Rapida.
Gracias, lo voy a probar.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#50876
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Consulta Rapida.
Todo en orden, funciona.
Tema cerrado.
Saludos.
Tema cerrado.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#50909
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Consulta Rapida.
Hola Santiago.
También puedes verificar las funciones del equipo al pobar solamente la unidad interior. Si lo pones en modo frío, conectas multímetro en los cables de salida de tensión hacia unidad exterior, y en el momento en que el relé habilite el pasaje de tensión, tendrías que obtener una lectura de 220 VCA. Eso es para comprobar que efectivamente sale tensión hacia unidad exterior.
Buena suerte!
También puedes verificar las funciones del equipo al pobar solamente la unidad interior. Si lo pones en modo frío, conectas multímetro en los cables de salida de tensión hacia unidad exterior, y en el momento en que el relé habilite el pasaje de tensión, tendrías que obtener una lectura de 220 VCA. Eso es para comprobar que efectivamente sale tensión hacia unidad exterior.
Buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, masaru, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Como solucionar problema de bloqueo de hielo en Eslabon de lujo ERM 480