- #51346 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema consulta

donvicente escribió: hola camacho si llego a la temperatura deseada y corta por termostato,por lo que veo que agregaron los colegas y tu correccion la pase de carga.Desde ya muy agradecidos por el aporte a todos y bueno la practica y los errores hace al maestro.Un abrazo.


Si utilizaste el manómetro y llegaste a los -6º C, Todo lo tienes correcto, porque la presión la define la temperatura. Otra cosa es que tengas mas retorno de lo normal. Siempre que se efectúa una carga, se conecta el amperímetro y se observa el evaporador dejando de introducir refrigerante cuando se ve la escarcha en el penúltimo tubo del evaporador, para que el gas que llegue al compresor sea solo gas. Siempre he utilizado los manómetros con las escalas de presión en bar y la temperatura en ºC. Por lo tanto es como llevar la tabla PT. encima, Estas las tengo en la oficina para realizar consultas.Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51348 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta
Bien por Camacho, falto el detalle de la presión de alta que es el par de lentes que reconoce que lo que has calculado es lo correcto.
El siguiente usuario dijo gracias: josal