question-circle Pregunta Como reparar Heladera vitrina de dos puertas con R12

Más
16 Feb 2017 23:12 - 23 Feb 2017 08:18 #51486 por Alvearence
Hola a todos ! Consulta sobre presión de freon en equipos con R12?
Me llamo un cliente para que le arreglase una heladera vitrina de dos puertas , me presento al local para revisar la heladera en cuestión , mido presión de baja y me marca 40 psi con el motor encendido , (yo tengo entendido que los equipos comerciales empiezan a expandir a partir de los 20 psi) , sigo con la revicion y encuentro el condensador tapado con mugre procedo a su limpieza , mido temperatura en su interior y me llego a 11 grados y corta y arranca a los 16 grados , eso esta bien ?

Leonardo
Última Edición: 23 Feb 2017 08:18 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: petete59

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:03 #51488 por frio1933
Hola

No esta bien que funcione a esa temperatura entre 11y 16°c, no se para que utilizan esa heladera pero la temperatura dentro del recinto es alta, por un lado y por el otro, como es el tema que las comerciales c comienzan a expandir después de las 20 PSI, podes explicar un poco el tema, grscias

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:14 #51489 por Alvearence
Hola frio1933 gracias por tu pronta respuesta , te comento esa heladera esta en una despensa y la utilizan para enfriar bebidas , leches , fiambres etc , y con respecto a su expansion a los 20 psi eso es lo que me enseñaron y yo tengo mis dudas por eso que realice la consulta

Leonardo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:17 #51491 por Alvearence
su motocompresor es de marca ELGIN modelo TCA-1060-H con R12

Leonardo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:21 #51492 por frio1933
Pasa bien los datos completos para poder tratar de entender que pasa modelo de heladera, compresor, presiones, 40 PSI de baja no estaría bien , revisaste filtro ? O el Mc esta flojito o falta gas, pueden ser muchas cosas pasa todos los datos

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:31 #51493 por Alvearence
el modelo de heladera no lo tengo lo que tengo es el MC marca ELGIN modelo TCA-1061-H con R12 saque gas y lo deje en 20PSI

Leonardo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Feb 2017 00:35 #51494 por Alvearence
El problema de heladera es que no enfriaba al revisar me encuentro con condensador tapado de suciedad y lo que me llamo la atención fue la presión de baja que era de 40 psi y le saque gas asta dejarla en 20 psi

Leonardo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Feb 2017 16:07 #51557 por oscarca
Esta bien lo que te enseñaron es que a partir de las 20 libras de baja el enfriador empieza a hacer hielo igual tiene que seguir bajando si anda bien cuando la maquina la haciamos funcionar solo con presostato lo haciamos cortar en 10 libras y lo haciamos arrancar en 30.Esto es hace muchoooooo tiempo.la heladera comercial debe trabajar como una familiar.entre 4 y 8 grados.lo que pasa que la leche nesecita una temperatura de conservacion los postres otra la carne otra la bebida otra es muy dificil de satisfacer al cliente con una sola heladera.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.