file Pregunta Sistema de CO2 TRANSCRITICO

Más
#51929 por Charrua
Sistema de CO2 TRANSCRITICO Publicado por Charrua
Hola estimados les presentó un sistema de refrigeracion transcritico , con capilar como los básicos pero presten atención en el tubo intercambiador de calor que seria la única diferencia con un circuito básico , aunque los tubos intercambiadores de temperatura existen desde hace mucho en refrigeración.
Cualquier pregunta en cuanto a como se diagnostica los problemas es este tipo de equipo trataré de evacuados.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51930 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Debo aclarar que la mayoria de los problemas que tienen estos equipos son por fugas, el CO2 trabaja a tan altas presiones tanto en el lado de baja como en el lado de alta presion que normalmente pierden en las soldaduras de unidad condensadora donde existen las mas altas presiones.
Las pruebas de estanquidad se hacen con el mismo CO2 osea aca el nitrogeno no sirve para buscar fugas, se pueden llegar a ingresar asta 1000 psi buscando una fuga, normalmente se arranca ingresando 250 psi o 500 psi o 1000 psi no mas que eso.
Admas los compresores alternativos que se usan en estos equipos son INVERTER osea tienen bastante electronica como para divertirse uno buscando un problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51931 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
En este momento las primeras enfriadoras de botella de CO2 o R744 son las de Coca Cola que entraron al pais, pero tengo informacion que pronto entraran desde china enfriadoras de botella con R744 o CO2 particulares asi que tenemos que empezar a informarnos de esta nueva tecnologia , que no es tan nueva yo diria reciclada por temas comerciales ya que el primer equipo de refrigeracion de CO2 o anidrido carbonico se presento en el año 1927, parece ser que a alguien le conviene fabricar estas bombas de refrigeracion.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51932 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Y sigo hace ya algunos años tuve la oportunidad ir a trabajar al extranjero con sistemas SUBCRITICOS de Co2
sistemas estos en cascada , normalmente son para ultra baja temperatura algo de 60 grados bajo cero con Co2 y como refrigerante secundario nh3 o tambien pude ser R134. Por las grandes presiones que se desarrollan en el circuito de CO2 71BAR Y 100 BARES , estos equipos tienen depositos de liquido en varios lugares, dichos depositos cuentan con serpentinas internas que se conectan a una unidad condensadora de auxilio con un grupo electrogeno, vale decir que si por cualquier eventualidad se cortara la energia automaticamente arranca el grupo electrogeno poniendo en marcha la unidad de auxilio, esta a su ves enfria todas las serpentinas de los depositos de CO2 para mantener la presion de este gas
lo mas baja posible , de lo contrario se habririan las valvulas de seguridad de CO2 liberando cientos de kilogramos de CO2. Cosa que debe evitarse para no perder el refrigerante.
Bueno compañeros queria compartirles algo de las experiencias que uno va teniendo a lo largo de los años en esta profesion, Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52004 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Sistema de CO2 TRANSCRITICO
Muy interesante Rubén.

¿Se requiere algún manovacuómetro especial para medir las presiones de estos sistemas?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena