question-circle Pregunta Como desinstalar aire acondicionado central

Más
#52246 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como desinstalar aire acondicionado central
Hola Vidal, debe ser de 3tom máximo 5.
Si es modelo viejo, la conexión es muy sencilla, si es modelo viejo y trifásico más sencilla aun,
Si es más actualizado, vienen con tarjetas en la unidad exterior e interior, es básicamente un Split más grande que uno de 24 BTU. Instalarlo requiere de por lo menos un señorita con una polea para que te dé un margen de distancia del techo y luego una corredera para halarlo hacia la platabanda donde vas a instalar, de la misma manera para bajar.

Te recomiendo que por lo menos te lleves a dos ayudantes.

Los que son de 36k BTU 0 3ton traen válvula de servicio. Se puede recoger el gas de la misma forma que un Split. Los de 5tom puede venir soldada la tubería, debes determinar las conexiones.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52247 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Como desinstalar aire acondicionado central
Hola , Jose te debia una respuesta con respecto a las roof top , las grandes de 20 tr o mas toneladas llevan varios compresores , los cuales se van alternando de acuerdo a la demanda de climatizacion , poseen un control de rack para conrolar el arranque y parada de los distintos compresores, a su vez un circuito de rotacion de compresores, vale decir cuando paran nunca queda el mismo compresor funcionando sino que rotan, esto es asi para que el desgaste mecanico de los compresores sea parejo.
En este tipo de maquinas tenes bastante automatizacion y electronica de la que te gusta.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52251 por vidal
Respuesta de vidal sobre el tema aire acondicionado central
muchas gracias señores mañana ire a ver y ahi sabre si voy a poder o no , y otra vez gracias por sus opiniones
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52254 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema aire acondicionado central
El envasado en general es igual. Ponga el equipo en funcionamiento y deje que se estabilice la presión, así podrá determinar el "estado de salud" del equipo, previo a la desconexión. Igualmente mida el consumo, le servirá de futuras referencias.
Lo mejor sería que tomara fotografías de la instalación eléctrica. Hay ligeras variaciones, si es monofásico o trifásico. Si los colores de los cables son diversos, un buen recurso es cortar los cables, ya que los chicotes que queden le indicarán cómo retomar la conexión.

Básicamente dispone de 2 cableados: La línea de alimentación, y la línea de comando. La alimentación está bien definida.
La línea de comando tiene conectados la señal que activa la llave contactora (que puede ser o bien de 220V o de 24V) en serie con los presostatos que lleva el equipo, es decir uno del lado de líquido y otro del lado de succión.

No tenga miedo, TENGA PRECAUCIÓN. Sea meticuloso, prolijo, anote todo lo que considere conveniente y lo que no, también (lo que abunda no daña, salvo que sean deudas) saque fotografías y toda referencia que le sea útil.

Le auguro el mejor de los éxitos.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52261 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema aire acondicionado central

vidal escribió: hola buenos dias ahi les mando la foto


Madre mía! Aca se nota que el sol sale para todos, o para cualquiera.
Bueno para sacarlo primero envasaría el gas como ye indican los muchachos, igual que en un 3000, etc.
Después pondría ese andamio y el tablon que se ven contra la pared y bajaría el condensador del techo al andamio y de allí al piso.
Otra forma seria con una escalera larga, dos ayudantes y sogas. Pones la escalera a modo de rampa, dos arriba que bajen el equipo y uno en la escalera para guiarlo. Esto con mucho cuidado.
Lo mas seguro? Un par de cuerpos de andamio modular y dos o tres tablones.
Generalmente todos los condensadores de tiro vertical, como este, tienen las válvulas para soldar. No desueldes la conexión, CORTA LOS CAÑOS. Corta a unos 20 cm de la válvula y sella los caños con algo de cinta. Después solda ahi mismo con el caño y te quedas tranqui de que no quemas la válvula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena