Estimados, sobre el salto térmico.
Sería tan simple como = entra en el condensador el agua con XX temperatura, sale con XX temperatura, la diferencia entre la entrada y la salida debe ser 11° por debajo de la entrada o muy aproximado, siempre hablando de temperatura del agua, si se logra esto la presión será correcta, pues el intercambiador esta funcionando correctamente.
De todas formas ver estado de bomba(s), canillas de cierre etc., hay veces que se desprende plástico de los paneles y los toma la bomba y se quedan por el camino ya sea en las camisas del compresor que también suelen taparse, la forma de ver esto es tocando el enfriamiento de la cabeza del compresor. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52603 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema refrigeracion con condensacion por agua

ururef escribió: Estimados, sobre el salto térmico.
Sería tan simple como = entra en el condensador el agua con XX temperatura, sale con XX temperatura, la diferencia entre la entrada y la salida debe ser 11° por debajo de la entrada o muy aproximado,

Al contrario tendria que ser por encima de la temperatura de la entrada, ejemplo:
Si de la torre el agua esta entrando a 20 grados al condensador (casco y tubos) tendria que estar saliendo a 31 grados, eso con una salto termico de 11 grados.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52643 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema refrigeracion con condensacion por agua
Exactamente así es, mal expresado lo mío.