Pregunta bobinas de compresores semihermeticos
- refrio
- Fuera de línea
- Mensajes: 626
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
El espesor del alambre lo dará el espacio que tengas de ranura que será en definitiva el que te permitir a usar alambre más grueso que el original, en cuanto al papel para.ganar espacio usaba mailar que es un papel más fino pero con buena aislacion para potencializar un motor eléctrico con más hp es motivo de estudio en cada caso , siempre mirando las ranuras del estator y calculando el alambre más grueso que te permite instalar .refrio escribió: charrua que espesor y que papel para juntas usabas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
- Mensajes: 119
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- oscarca
- Fuera de línea
- Mensajes: 119
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Estos diseños los hacía para situaciones especiales, te cuento un caso concreto me llaman para ver una cámara de media temperatura donde tenía una unidad condensadores de 1/2 hp con compresor acmar , la cual habrían la puerta de la cámara todo el tiempo, en el término de 3 años quemaron el compresor 2 veces, obviamente en este caso puntual habría que redimensionar la unidad condensadora o instalar un compresor de alto torqueoscarca escribió: Charrua con el respeto que te tengo te pregunto si el motor fue diseñado por un ingeniero y es de cierta potencia cual es el beneficio de aumentarle la potencia si con ese bobinado anda perfectamente aumentarle para que para gastar mas corriente si el compresor es de 1/2 para que queres hacer un motor de 3/4.
Este es uno de los casos que repotencialize la bobina llevándola de 1/2 a 3/4 hp aproximadamente , que se gana con esto más consumo pero más t orque de arranque , de la otra forma tendría que instalar una unidad más grande y los costos del cliente no daban para eso.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA