29 Abr 2017 12:54 #52661 por dsbordon
El evaporador tenía un forzador de 250 tipo elco? No llevaría uno de 300? Que yo sepa los equipos viejos todos salían con ventiladores Davica, en esa marca hay de 300, quizás cambiando solo ventiladores se solucione el problema del hielo.
Si cambias el sistema y pones el controlador, te cuento que de fabrica los parámetros para el corte del deshielo son 20 minutos o 10C, lo que ocurra primero. Ese modelo que mencionas creo que es Danfoss, tranquilamente podes programarlo como te digo o usar las programaciones predefinidas que trae.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 13:06 #52662 por Charrua
Buenas ademas de todas las recomendaciones que te dieron los colegas tengo una pregunta. de cuantas RPM es el forzadorque instalaste en el condensador? es igual en rpm al original, porque si fuera de mas vueltas el caudal de aire de extraccion seria demasiado esto afectaria la presion de evaporacion, bajandola y es obvio el bloqueo, el forzador del evaporador es el original, funciona bien?
Yo creo que antes de cambiar temporisador y demas controles de la maquina deberias primero ajustar bien los parmetros de funcionamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 13:52 #52663 por Refrillanes
Imagenes.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 23:06 #52671 por refrio
me quede enredado en el deshielo ,el reloj dice 3 minutos ,ahora bordo dice 20 minutos ,vos dijiste 3 y despues 15 ,parece la economia argentina ,los numeros no se entienden ,podrias haablar en indio extraterrestre ,haber si se me aclara
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 03:44 #52683 por Refrillanes
el timer original te da una opcion de prueba de deshielo de 3 minutos... pero lo conveniente me decian es 20 minutos ...eso lo seteas vos en un combistato pero en este timer de deshielo no...hay una foto mas arriba...de todas formas ya compre un combistato... pero me lleve la sorpresa que trae 2 reles.. una sonda de temperatura.. pero un rele de esos es para la luz??!!!!! si para la luz ..ja fijate vos.. osea podes prender la luz de la camara desde un botoncito que tiene en el frente el combistato !!!!!! me estas cargando.... o digame alguien que estoy mall.... yo siempre en estos casos usaba el ETC-200 .. PERO ESTE??? mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/954665.pdf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 06:31 #52685 por dsbordon
Un controlador con dos sondas es lo mas apropiado para un equipo como el tuyo. Una es de ambiente y la otra sería de caño, esta es la que te manda el deshielo en el momento que la temperatura del caño baja demasiado (por evaporador bloqueado o mucho hielo en el panel).
Un relé es de marcha del compresor y el otro es del ventilador del evaporador, para que lo configures a tu antojo. Marcha continua, con el compresor, parada durante el deshielo, etc. Creo que en algunos se puede usar para activar un timbre o una lámpara con la alarma de alta temperatura o falla, que también se puede configurar o desactivar a gusto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Refrillanes

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 13:23 #52696 por refrio
refrillan podes explicarme bien el reloj antiguo de deshielo que tenia,veo que se programa e horas supongo que con los swit celeste del lado on ,off ,pero como podes activar la opcion de prueba 3 minutos y el sensor de temperatura estaria en serie ,es asi,, h,ablo del viejo reloj no del nuevo blu star

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 19:20 #52703 por Refrillanes
Hola si aca te paso una foto del timer electronico original del bervill mt20 ... Sale un boton que prueba descarche ppr 3 minutos...En el caño va un termostato de 0- 40 °c. Que ya funciona como limite de descongelado en el evaporador..
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 19:22 #52704 por Refrillanes
Pero el timer no tiene sonda o bulbo de temperatura...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 May 2017 02:55 #52721 por dsbordon
Refrillanes, podrias mandar una foto del diagrama de conexiones? Estoy tratando de dilucidar como se conectan el timer de deshielo y el termostato de deshielo. Si en serie, en paralelo o como.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.