Topic-icon Pregunta Unidad condensadora corta por térmico

Más
08 May 2017 18:03 #53024 por alexiscastropa
Hola queridos amigos, tengo un problema con una unidad condensadora instalada en una batea exhibidora. Les cuento que la estructura de la batea fue reparada por problemas de corrosion, y se me pidió que retire la unidad condensadora, para luego instalarla en la nueva estructura. La bandeja de la unidad fue remplazada también por la corrosion.- Luego de un profundo lavado de las partes, lubricado de los dos motoforzadores, peinado de las aletas de disipación del condensador, reemplazo de los componentes eléctricos, (termostato, capacitor de arranque 101-107 mf, de trabajo 22 mf, protector térmico, y cable de alimentacion) procedí a soldar los caños de retorno (1/2) y capilar de 2 mm.-, de 1,2 mts aprox de largo.- cambié filtro deshidratador y luego de un vacio de 30 minutos aprox y de comprobar estanqueidad del sistema, procedí a la carga de 1,55 kgs de refrigerante R22 en forma líquida primero, y luego en gaseoso hasta llegar a una presion de retorno de 30 psi (temp ambiente 23 grados) .- al cabo de 3 horas funcionamiento, cortaba por térmico a cada rato, por lo que decidí retirar un poco de refrigerante hasta una presión de 25 psi y desde allí funcionó bién cortando por termostato con una temperatura de 2 grados en el evaporador, por lo que me retiré tranquilo del lugar. Ahora, hoy me llama mi cliente que el equipo corta a cada rato, ya pasaron 5 días de funcionar bién, por lo que paso a ver y verefico que corta el térmico a cada ratito y no enfría nada. Antes de controlar todo y obtener registros para compartirlos, quisiera recibir algunas ideas de lo que puede estar pasando. La unidad es ELGIN SUM -2063-H , 220 V 50 Hz PH1LRA-31 Refrig R22, Capacidad frigorífica 1070 W, presion máxima descarga 2,70 MPa , presion máxima succion 9,65 MPa , aplicación -15C a 0 C (éstos datos están en la etiqueta de la unidad) Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 18:12 #53026 por alexiscastropa
corrección : presión maxima succión 0,65 MPa

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 18:16 #53027 por oscarca
Perdona sabes porque corta el termico le tomaste el consumo en amperes,es posible que corte con consumo normal que este mal el termico vos decis que lo cambiaste,capacitor de trabajo 22mf es casi o es un hp calcula que un hp es el capacitor es de 25mf,el termico era la misma denominacion?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 18:47 #53028 por Refrillanes
Es cierto el capacitor es chico para la potencia ponele 25 o 30 uf a lo sumo Oviemos limpiezs del condensador..y toma amperaje..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 23:07 #53030 por gustavozotta
Perdón pero no entiendo. El colega dice que tiene CAPACIDAD FRIGORÍFICA 1070W. Si dividimos por 3 (a ojo de buen cubero....) nos da una POTENCIA de 357W....
En qué me estoy equivocando?

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2017 23:11 #53031 por gustavozotta
No se debe confundir Vatios (Watts) térmicos con eléctricos.....

Wikipedia:

Vatios eléctricos y térmicos

En la industria de la energía eléctrica, el Megavatio eléctrico (abreviado: MWe[6] o MWe[7] ) es un término que se refiere a la potencia eléctrica, mientras que megavatio térmico[8] (abreviado: MWt, MWth, MWt o MWth) se refiere a la producción de potencia térmica. Algunas veces otros prefijos del SI son usados, por ejemplo: gigavatio eléctrico (GWe).[9]

Esta diferencia se establece para ser más claros a la hora de establecer las capacidades y conocer la eficiencia de las instalaciones. Por ejemplo, la Central nuclear Embalse en Argentina usa un reactor nuclear para generar 2109 MWt de calor, el que se usa para producir vapor y mover una turbina que genera 648 MWe de electricidad. La diferencia corresponde al calor que no puede ser transformado a potencia eléctrica.

Tanto va el cántaro a la fuente, que si no es tonto aprende el camino!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 00:36 #53034 por oscarca
Nadie dice que te equivoques solo decimos que un capacitor que el dice 22mf es para 1 hp ,1/3hp 8mf, 1/2hp 12mf ,3/4hp 16mf 1hp 25mf, tambien podemos decir que 1070w son0,920kc 3650 btu

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 23:01 #53050 por ururef
Buenas colegas.
Estoy de acuerdo con Gustavozotta, ese criterio utilizado nos lleva a pensar que el mundo es redondo o cuadrado.
Cuando hay un rele voltimetrico como en este caso de por medio, el capacitor es el que lleva(parece más chico), pero en realidad hacen una dupla entre el de arranque y el de marcha, logrando el par de arranque necesario.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 23:06 #53051 por ururef
Las unidades Elvis tienen un defecto característico, los terminales en el tablerito conectados al voltimetrico se aflijan o vienen flojos, esto los recalienta y los corta, antes que nada ver esto. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 May 2017 23:08 #53052 por ururef
Perdón escribo de cel. quise decir Elgin

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.