Pregunta Unidad condensadora corta por térmico
- alexiscastropa
- Autor del tema
#53055
por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Gracias por todos los aportes amigos, pero ayer estuve trabajando con la unidad, y les cuento que funcionó como normal toda la mañana, , consumo 4,6 amp , presión de succión 40 psi (temp ambiente 14,8 grados) temp evaporador 2 grados, y luego volvió a cortar pero no por térmico, porque el motocompresor tenia una tempertura como de ambiente, ya que podia mantener mi mano sin problemas (al tacto, me refiero), ahora cambié capacitor de trabajo (puse uno con los mismos 20 mf) y sigue fallando, me queda desarmar y ver el relay voltimétrico !!!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alexiscastropa
- Autor del tema
#53057
por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Les pregunto si el largo del capilar está bien, y si tiene alguna incidencia en éste síntoma
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53058
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Si las presiones son las que subiste, el capilar esta bien
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alexiscastropa
- Autor del tema
- #53059
por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Estimado Ururef, y demás amigos del foro, encontré unos datos de un catálago de Elgin que paso a compatir:
Protector térmico texas: MRT-16-AGN-5551
MCC : 7,5 Amp
LRA : 28,5 Amp
Capacitor de arranque : 64-77 Mfd VAC 380
Capacitor de marcha : 20 Mfd VAC 380
Capacidad frigorifica en Kcal/h : 1070 1475 1550 1800 2175
Temp de Evaporac.en grados C -15 -10 -6,7 -5 0
Temperatura Condensación ................55ºC
Temperatura ambiente........................35ºC
Temperatura retorno (compresor).........35ºC
Temperatura liquido val.......................46ºC
Temperatura Evaporación.................. -6,7ºC
Corriente en Amp...............................4,8
Consumo en W ................................1040
Refrigerante R22
Luego de revisar con éstos datos los componentes eléctricos que instalé, observo que el capacitor de arranque que puse es de 101-107 mfd, a lo que pregunto si ésto incide en el funcionamiento como lo explico Ururef....
Muchas gracias por sus respuestas, la verdad que éste foro es lo máximo, siempre leo todos los casos que se presentan y voy aprendiendo cada día más, creo que no falta mucho para que pueda responder a algunos casos. Abrazos y bendiciones para todos
Protector térmico texas: MRT-16-AGN-5551
MCC : 7,5 Amp
LRA : 28,5 Amp
Capacitor de arranque : 64-77 Mfd VAC 380
Capacitor de marcha : 20 Mfd VAC 380
Capacidad frigorifica en Kcal/h : 1070 1475 1550 1800 2175
Temp de Evaporac.en grados C -15 -10 -6,7 -5 0
Temperatura Condensación ................55ºC
Temperatura ambiente........................35ºC
Temperatura retorno (compresor).........35ºC
Temperatura liquido val.......................46ºC
Temperatura Evaporación.................. -6,7ºC
Corriente en Amp...............................4,8
Consumo en W ................................1040
Refrigerante R22
Luego de revisar con éstos datos los componentes eléctricos que instalé, observo que el capacitor de arranque que puse es de 101-107 mfd, a lo que pregunto si ésto incide en el funcionamiento como lo explico Ururef....
Muchas gracias por sus respuestas, la verdad que éste foro es lo máximo, siempre leo todos los casos que se presentan y voy aprendiendo cada día más, creo que no falta mucho para que pueda responder a algunos casos. Abrazos y bendiciones para todos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alexiscastropa
- Autor del tema
#53060
por alexiscastropa
Respuesta de alexiscastropa sobre el tema Unidad condensadora corta por térmico
Perdón, a cada valor de capacidad frigorífica le corresponde abajo el valor de grados centígrados
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- ntc de señal de deshielo en no frost