Topic-icon Pregunta aire lg arun

Más
17 Jun 2017 13:18 #53521 por anibal f
Buenos dias muchachos,queria consultarles por una falla en un equipo marca LG ARUN ,con codigo de error 25.
Si alguien me da una mano....

?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
17 Jun 2017 16:05 #53522 por pepelui
Buenos días. LIndo equipo. Multi V serie II.
El error es por sobre o bajo voltaje.
A revisar instalación eléctrica o placa de fuente.
Espero te sirva.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, masaru, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jun 2017 00:05 #53540 por anibal f
Gracias pepelui,voy a chequear eso.
algun diagrama de la fuente tenes?

?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jun 2017 12:22 #53545 por Charrua
Estimado cuando no hay diagrama electrico/electronico de una fuente se trabaja a "sangre"
Si tenes conocimientos de electronica y con un multimetro podes revisar si esta polarizada la fuente que seguramente debe ser conmutada .
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jun 2017 17:23 #53550 por pepelui
Jajajaja. Ni asistiendo a los cursos de LG, obtienes un circuito eléctrico de estos equipos. A lo sumo, un diagrama en bloques. Te toca investigar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jun 2017 13:18 #53555 por anibal f
jajaja,ok pepelui, gracias por ser sincero

?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.