- Tiempo de vacío para heladera mostrador con compresor Elgin 1/2 HP
Pregunta Tiempo de vacío para heladera mostrador con compresor Elgin 1/2 HP
- Alvearence
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 90
- #53617
por Alvearence
Leonardo
Tiempo de vacío para heladera mostrador con compresor Elgin 1/2 HP Publicado por Alvearence
Hola estimados colegas , tengo una duda , tengo que ir a revisar una heladera vitrina mostrador de dos puertas , la cual no enfría , los datos que les puedo brindar es que tiene un motocompresor Elgin 1/2 hp con R12 , tiene válvula expansora y presostato.
cuanto es el tiempo de vacío? a cuantos PSI de presión se puede presurizar con nitrógeno para buscar perdida.
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
cuanto es el tiempo de vacío? a cuantos PSI de presión se puede presurizar con nitrógeno para buscar perdida.
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
Leonardo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Martin x73
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 85
#53624
por Martin x73
Respuesta de Martin x73 sobre el tema tiempo de vacio
Hola Alvearence, para presurizar y ver perdidas podes darle entre 150 a 200 psi. El tiempo de vacio depende de varios factores, principalmente dependera del la capacidad de tu bomba de vacio, tamaño del equipo comercial, etc. Para mi ver con una bomba de capacidad media, tendria que bastar con 30 minutos y en ese lapso trata de romper el vacio dos veces con refrigerante y a la vez darle calor a los disintos componentes del circuito para ayudar a mejorar el vacio.
Lo ideal seria que uses un vacuometro para ver la calidad de vacio que haces.
Lo ideal seria que uses un vacuometro para ver la calidad de vacio que haces.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#53627
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema tiempo de vacio
Excelentes tus recomendaciones colega Martín!
Yo recomiendo la practica del triple vacío. Es decir, "romper" el vacío con el refrigerante que lleva el equipo hasta llegar a 2 libras, y de allí comenzar otra vez el vacío. Esa fórmula no me falla.
Saludos!
Yo recomiendo la practica del triple vacío. Es decir, "romper" el vacío con el refrigerante que lleva el equipo hasta llegar a 2 libras, y de allí comenzar otra vez el vacío. Esa fórmula no me falla.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Martin x73
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53629
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema tiempo de vacio
Hola yo hago casi lo mismo. En lugar de refrigerante uso nitrógeno las dos primeras veces, la última cargo refrigerante hasta 1psi.
Siempre rompo por alta y comienzo a sacar por baja, cuando ya leo vacio recién sigo haciendo vacío por alta y baja.
Da muy buen resultado y la bomba funciona menos tiempo.
Siempre rompo por alta y comienzo a sacar por baja, cuando ya leo vacio recién sigo haciendo vacío por alta y baja.
Da muy buen resultado y la bomba funciona menos tiempo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Alvearence
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 90
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- causas principales por las que se daña un compresor