lock Pregunta Centrales de Frio

Más
#53972 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Centrales de Frio
Refrio la valvula reguladora de aceite debe ser instalada antes de entrar a los carteres de los compresores, la presion de regulacion dependera del tipo de central y tipo de refrigerante que se use , se debe tomar la alta presion de entrada a la valvula y regularla de acuerdo a la presion de carter o presion de evaporacion.
Normalmente con temperaturas ambiente bajas como por ejemplo en invierno y cuando baja la alta presion esta valvula suele "ratear" si esta mal regulada ademas de "ratear tanbien los presostatos de baja.
Como consejo te diria que no toque esa valvula
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#53973 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Centrales de Frio
Refrio con respecto a tu otra pregunta los presostatos de baja se regulan escalonadamente de acuerdo a la presion de retorno , la cual variara de acuerdo a la demanda frigorifica. Esto hara que arranquen a pleno todos los compresores cuando la demanda frigorifica es grande, a medida que disminuye la demanda frigorifica la presion de retorno sube esto hara que empiezen a desengancharse de linea los compresores por medio de los presostatos de baja, pero la señal de estos presostatos es detectada por un control de Rack el cual hara que roten los compresores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, refrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#53974 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Centrales de Frio
Dicho control de rack electronico recibe la señal de los presostatos de baja y manda las ordenes al cuadro de contactores para que estos a su vez arranquen los compresores necesarios de acuerdo a la demanda frigorifica.
Pero tambien este control de rack posee ( alternancia ) vale decir cuando se van desengachando los compresores de linea simpre queda funcionando supongamos el compresor nº1. Nuevamente sube la demanda frigorifica y arrancan a pleno todos los compresores , lugo baja la demanda y empiezan a desengancharse los compresores pero ya queda funcionando el compresor Nº 2 osea la alternancia de control de rack va rotando los compresores para que no sea el mismo que siempre quede funcionando, esto se hace para que el desgaste mecanico de los compresores sea parejo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#53975 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Centrales de Frio
Estimados para los que se dedican exclusivamente a climatizacion y les toque reparar una roof top por ejemplo de 100 toneladas con un rack de compresores el principio de funcionamiente de ese rack es practicamente el mismo que las centrales de frio , la unica diferencia es la presion/temperatura
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#54001 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Centrales de Frio
Charrua y los compresores de doble etapa, no sustituyen este sistema de rack.
Al menos rack de dos compresores?

Dos compresores en paralelo aumentan el caudal másico del sistema?
El tema ha sido cerrado.