#54074 por josal
Circuito frigorifico Publicado por josal
Esta válvula que está en el círculo negro, es un regulador de presión de alta?
Es para evitar Baja presión de alta y que el compresor se quede sin aceite?
También para evitar que el refrigerante liquido dañe el compresor?
Causar que la válvula de expansión, alimente erráticamente?



Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54077 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Circuito frigorifico
Hola Jose!
Esa es un valvula reguladora de presion destinada a mantener una presion adecuada en el recipiente. En Danfoss seria una KVD, se usa para que la presion del liquido en el recibidor siempre este en valores apropiados, deriva gas caliente desde la linea de alta, descarga del compresor.


Salud amigo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54081 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Circuito frigorifico
Hola jose tal cual lo dice desbordon es un kvd o valvula reguladora de presion de condensacion, normalmente en unidades condensadoras exteriores y con baja temperatura ambiente si por cualquier motivo baja la presion de descarga esto haria que le llegue baja presion de liquido a la vet la cual tendria una evaporacion erratica lo que hace la valvula es un by pass o derivacion de gas caliente al recipiente recibidor de liquidos para mantener una presion constante en la linea de la vet.

En mi caso personal desde hace años deje de usar estas valvulas prefiero ciclar los ventiladores del condensador y lograr el mismo efecto que la valvula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54083 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Circuito frigorifico
Gracias Ricardo y Diego B.
Entonces, si se coloco un Presostato de alta que corte la corriente a los ventiladores cuando baje la presión de alta, realizaría la misma función.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#54084 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Circuito frigorifico
Debe ser y presostato de alta con diferencial tipo kp5 , Supongamos un equipo de R22 se regula a 190 psi 210
A 190 psi arranca y a 210 corta ósea cicla dentro de esos parámetros de acuerdo a la variación de la presión de descarga obviamente esta variará de acuerdo a la temperatura ambiente más que nada cuando son unidades condensadores instaladas en el exterior esto hace que se mantenga una presión constante el recipiente de liquido.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.