- Como configurar control bervill para camara frigorifica
Pregunta Como configurar control bervill para camara frigorifica
- refrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
- #54611
por refrio
Como configurar control bervill para camara frigorifica Publicado por refrio
hablando con un heladero me comento que los equipo bervill ,son compactos estos como un aire acondicionado y son para camaras de frio, CUANDO LO ENCIENDE MANTIENE EL PUlsador 10 segundos sino se para , informacion alguien la tiene ,o llamo al super agente 86
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#54615
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema camara y control bervill
Poca información hay sobre ese tema.
Trata de ubicarte alguien que trabaje en fríolatina ellos son los representantes.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Trata de ubicarte alguien que trabaje en fríolatina ellos son los representantes.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#54616
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema camara y control bervill
gracias gab ,si no encuentro a alguien de friolatina tratare de hallar a el mago aladino
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54618
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema camara y control bervill
Refrio, te voy a mandar un mensaje privado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#54621
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema camara y control bervill
Refrio fijate si esto te sirve de algo o te ayuda a entender algo de lo que esté pasando estos son datos de los parametros de estos controladores.
d1 Temperatura de cámara
d2 Diferencial de temperatura de cámar
d3 Límite de ajuste inferior de temperatura del set poinT
d4 Límite de ajuste superior de temperatura
d5 Seguridad entre arranques sucesivos
d6 Alarma de alta temperatura (diferencia con el ajuste)
d7 Retardo de alarma (MINUTOS)
d8 Intervalo entre descongelamientos (horas)
d9 Límite de tiempo para completar el descongelamiento (minutos)
d10 Temperatura de fin de descongelamiento
d11 Optimización del tiempo para el final de descongelamiento (minutos)
d12 Bloqueo del display luego del descongelamiento (minutos)
d13 Funcionamiento del compresor durante el descongelamiento 1 = SI
d14 Tiempo de goteo luego del descongelamiento (minutos)
d15 Ventilador del evaporador funciona independiente del compresor 1 = SI
d16 Retardo de arranque de los ventiladores del evaporador (minutos)
d17 Temperatura de arranque de los ventiladores del evaporador °C
d19 Offset. Corrección de temperatura de la sonda de cámara °C
d22 Unidad de medición 0 = °C
d23 Modo de funcionamiento del compresor con falla de sensor 2 = ON/OFF
d24 Tiempo de compressor ON con falla de sensores minutos
d25 Tiempo de compressor OFF con falla de sensores minutos
d34 Descongelamiento en el arranque 1 = NO
d38 Alarma de baja temperature (diferencia con el ajuste) °C
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
d1 Temperatura de cámara
d2 Diferencial de temperatura de cámar
d3 Límite de ajuste inferior de temperatura del set poinT
d4 Límite de ajuste superior de temperatura
d5 Seguridad entre arranques sucesivos
d6 Alarma de alta temperatura (diferencia con el ajuste)
d7 Retardo de alarma (MINUTOS)
d8 Intervalo entre descongelamientos (horas)
d9 Límite de tiempo para completar el descongelamiento (minutos)
d10 Temperatura de fin de descongelamiento
d11 Optimización del tiempo para el final de descongelamiento (minutos)
d12 Bloqueo del display luego del descongelamiento (minutos)
d13 Funcionamiento del compresor durante el descongelamiento 1 = SI
d14 Tiempo de goteo luego del descongelamiento (minutos)
d15 Ventilador del evaporador funciona independiente del compresor 1 = SI
d16 Retardo de arranque de los ventiladores del evaporador (minutos)
d17 Temperatura de arranque de los ventiladores del evaporador °C
d19 Offset. Corrección de temperatura de la sonda de cámara °C
d22 Unidad de medición 0 = °C
d23 Modo de funcionamiento del compresor con falla de sensor 2 = ON/OFF
d24 Tiempo de compressor ON con falla de sensores minutos
d25 Tiempo de compressor OFF con falla de sensores minutos
d34 Descongelamiento en el arranque 1 = NO
d38 Alarma de baja temperature (diferencia con el ajuste) °C
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, refrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Split 4500 frig. Bajo rendimiento