- #55705 por Ezecamara
zetabola,Podrias invertir en un visor de liquido,no leí que lo tenga. es un buen indicador de la carga de refrigerante correcta.El recalentamiento a la salida del evaporador tendría que ser de 5 o 6 grados.

Es la diferencia entre la temperatura medida debajo del bulbo de la válvula de expansión y la temperatura correspondiente a la presión de evaporación.

Parece trabajar bastante bien por lo que contas.
Yo le añadiría un visor de liquido para ver como se comporta en esos días de mucho calor.tal vez le falte una pizca de gas.

Saludos