file Pregunta sustituir refrigerante 134a por 404a es posible ?

Más
#55292 por david.
SE PUEDE CAMBIAR REFRIGERANTE QUITAR 134a Y PONER 404a ?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55293 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema sustituir refrigerante 134a por 404a es posible ?
Hola David En qué tipo de aplicación lo piensas utilizar el 404 tendrás problemas con la VET porque hay mucha diferencia de presión entre un refrigerante y otro.

El aceite es el mismo.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, david.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55301 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema sustituir refrigerante 134a por 404a es posible ?
Hola se necesitan más datos , en que tipo de instalación el cambio que tenes que hacer.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, david.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55320 por david.
Respuesta de david. sobre el tema sustituir refrigerante 134a por 404a es posible ?
gag2009 grasias por tu respuesta, la aplicacion es para congelador para fabricar helados. supongo que se deberia cambiar el compresor,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55321 por david.
Respuesta de david. sobre el tema sustituir refrigerante 134a por 404a es posible ?
grasias por tu aporte

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.