question-circle Pregunta Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu

Más
- #55393 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Muchachos, no quiero se aguafiestas, pero si el condensador es chico respecto del mc no hay milagro que haga enfriar ese equipo.
El condensador tiene capacidad pra un mc de 18000 BTU/hr, dependiendo de la buena voluntad del chino que lo hizo (dudo que lo haya calculado) puede estar sobredimensionado un maximo de 15 %. Eso serian 20700 Btu/hr. Sigue quedando chico.
Me parece que lo unico que puede funcionar es agrandar el condensador, y eso es muy dificil.
El termico corta porque le falta retorno al compresor. El capilar no esta pensado para un compresor de tanta capacidad y pasa menos gas del que se necesita para enfriar el mc.
No pierdan mas tiempo, que el dueño compre el que corresponde antes de que modifiques el equipo y luego sea un dolor de cabeza peor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55407 por fer4476
Respuesta de fer4476 sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Hola de nuevo amigo.si por el tema de la v4v la envolvi con un trapo con agua para que no recaliente y lo iba cambiando a medida que calentaba. identifique los bobinados de arranque y trabajo y comun en efecto y realice bien las conexiones.con un capacitor de 45 uf (arranca perfecto). electricamente esta todo en orden.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55408 por fer4476
Respuesta de fer4476 sobre el tema Cambio de compresor de 18000 btu a 24000 btu
Teniendo en cuenta la xp es verdad lo que dice dcbordon. =()