Si estaban los capilares tapados como dice dsbordon y es un equipo nuevo es para arrancarle la cabeza al fabricante mas o menos.
Tiene visor de liquido la instalación?
Que sobrecalentamiento tenés a la salida del evaporador?
Yo almacenaría refrigerante haría andar un rato el ventilador del condensador y cuando estabilice controla si no hay aire con la tabla de presión temperatura.
Parece q hiciste una instalación prolija.Pero mejor despejar todas las dudas ante una falla así.
No sea cosa q estés con un poco de aire por que no salio bien el vacío del sistema desde el comienzo.
Un abrazo