question-circle Pregunta Que tipo de aceite lleva un comprsor de R22

Más
11 Feb 2018 12:35 #55884 por ururef
El 404a, es un gas para baja, el compresor es de 404a para baja, no para media,andará pero poco tiempo.El aceite a usar es 3 GS cualquier marca pero mineral.
El poe no es compatible con el r22, el que si lo es es el alkilbenseno, que funciona con los dos gases.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 13:00 #55885 por Charrua
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gag2009, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 13:06 #55886 por Charrua
Ahí tenemos información para no hablar sin saber , el poe funciona bien con R404
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 13:25 #55887 por Charrua
También el poe funciona bien con R22
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 16:00 - 11 Feb 2018 16:01 #55889 por dsbordon
Buenas.
Subo un archivo de Copeland sobre compresores scroll. En las primeras tres lineas de la pagina 25, "Lubrcation and oil removal" indica aceite POE como aceite de fabrica para sus scroll de 404, 407, r22 y r134. Ademas da nombre y tipo de aceite usado y nombre del aceite comercial apto para completar las cargas en campo.

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

Última Edición: 11 Feb 2018 16:01 por dsbordon.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, Charrua, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 16:05 #55890 por dsbordon
Otra cosa, el 404a también se usa hace rato en media temperatura y va muy bien.
Ejemplo: Compresor alternativo Copeland CS14K6E TFD 545.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Feb 2018 16:41 #55892 por gag2009
Hola gente veo que está lindo el tema del aceitito por acá.

Observando un poco el siguiente archivo de TOTALINE veo algo que por ejemplo en la pagina 3 habla de POE y según el tipo de aceite POE claro se utiliza con uno o con varios refrigerantes.

Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.


Ejemplo. Que se ve puede ver en la pagina 3 del archivo.

POLIOLESTER SW32 sirve para R22, R404a, R407a, R134.
pero
POLIOLESTER SW220 sirve para R134.

Se ve claramente que son distintos POE, pienso que por eso se generan estas discuciones debido a que cada uno ha probado algúna variante de POE diferente a la que ha probado otro colega y han tendio tenido diferentes resultados ya sean buenos o malos.

Evidente mente tendrá malos resultados si utiliza POE SW220 con R404a.

Espero haber aportado algo de claridad de porque a unos les ha funcionado y a otros no.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Feb 2018 20:29 #55906 por ururef
Pues a probar el poe con r22 entonces, a y si es ese el modelo del compresor que tiene anda bien para media, pero aviso que en media no hay muchos que funcionen con 404, solo e visto hasta 1/2 hp maximo. Cada compresor tiene su nomenclatura= no miente y la hizo el fabricante, asi que ¡¡¡Olé, olé, olé, muchachos!!!, yo seguire con lo mio. Je je, saludos.

A Charrúa has visto la tabla de aceites que subiste, ¿Que quiere decir L?, ahi creo que esplica que aceite con que refrigerante. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Feb 2018 20:35 #55907 por ururef
Estimados la papa es de la familia del boniato, pero no son parientes del morron. Les recomiendo que en este oficio vayan por el camino mas CLARO, el resto evitence dolores de cabeza. Abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Feb 2018 22:05 #55908 por Charrua
Estimado se leer todavía se lo que significa "L" esa tabla que subi es para los porfiados como vos que dicen que POE no funciona con 22.
La información de copeland que subió Dsbordon dice claramente que sus compresores de R22 vienen con POE entonces con cual nos quedamos?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego