file Pregunta Cambio de hermético a semiermetico

Más
02 Mar 2018 09:28 #56125 por Andreswortzel
Hola amigos y gracias por aceptar mí solicitud , les cuento que voy a cambiar un hermético por un acmametic de 3/4 los dos el mismo hp, pero no puedo sacar el capilar ,porque lo voy a usar con mo49 ,reemplazando el 39 que ya usaba ,que opinan ,desde ya muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Mar 2018 11:45 #56126 por ururef
Ojo con esto, pasa modelos del que tiene y del que pondrás, saludos.
El capilar, bueno para in semi, se puede pero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Andreswortzel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Mar 2018 11:52 #56127 por Charrua
Estimado si instalaras un semihermetico y bien instalado será un buen trabajo pero para cerrar ese buen trabajo sería mejor una válvula VET y tubo recibidor , obviamentente sería bueno comparar los valores del compresor original y del que pondrás.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Andreswortzel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Mar 2018 16:11 #56133 por Andreswortzel
Tenía puesto un caj4492 Tecumseh de 3/4 con mo39 ,yo le cambió también el condensador osea semiermetico y condensador ,lo Nico que queda es el evaporador y tubo capilar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Mar 2018 18:51 #56134 por ururef
Marca y modelo del semi?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
02 Mar 2018 22:26 #56136 por Andreswortzel
Acmametic 3/4

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Mar 2018 07:40 #56139 por ururef
Estimado en refrigeracion los HP no dicen nada, y splo con la marca menos, puede que ese compresor desplaze 1/4 o 1/2 HP mas que el que tenías.el capila ya no va, el evaporador puede romper el compresor etc. Favor ve chapa o solicitar rendimiento del modelo que te ofrecen.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Mar 2018 12:28 #56141 por ururef
871 W +- rendimiento del CAJ 9432 evaporando a -10 C, y el Acmarmetic 1.6 KW (1.600 W) evaporando a -10C, los dos son de 3/4 HP. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.