15 Abr 2018 07:40 #56584 por ururef
Teostato +30/-30 sirve para contacto y ambiente, en todas. Funciona bien. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
16 Abr 2018 06:45 #56595 por Charrua
Estimado ese termostato 30/ 30 funciona bien como ambiente y como contacto , por otro lado debes medir muy bien recalentamiento y sub enfriamiento Ya que tenes expansión fija como si fuera un capilar , esa válvula es de ajuste manual por lo tanto se debe cuidar muy bien la carga de refrigerante para no sobrepasarse .