file Pregunta Cómo determinar capacitor para compresor Matsushita 2F15C3R237A

Más
- #56518 por SantiagoAire
Buenas noches

Tengo un inconveniente, estoy buscando determinar el condensador que llevaria el motocompresor de la imagen.
Aplique algunas formulas para tratar de encontrar el valor y me dan valores de 57 uF, 43uf y 13uf , me generan dudas. Supongo que el capacitor no debe ser de gran capacidad.
Tengo bastantes datos del equipo pero encuentro muy poco en la web por el momento. Mientras tanto seguire buscando.

Bueno si alguien tiene alguna forma mas rapida de determinar los uF correctos agradeceria su aporte.

Saludos, desde ya gracias.
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56519 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Determinar capacitor
Es un compresor de menos de 3000 frigorías... y esos suelen llevar de 30 uf...

Probá con la mitad del valor y fijate que el consumo de corriente no supere los 4 amperios que dice la placa.

Es un rotativo?
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56521 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Determinar capacitor
buen dia
Dale diego voy a probar eso y les aviso,muchas gracias.
Es un alternativo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56522 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Determinar capacitor
Hola.
Santiago, lo mejor es probar con capacitores de diferente valor hasta que des con uno en el cual notas claramente que el motor funciona bien. Veras bajo consumo em las dos bobinas, posiblemente las presiones bajan un poco mas y te permita agregar un poquito mas de gas.
Como referencia, un Copeland de 6000, alternativo, va con un capa de 35mf. Un Copeland de 9000 alternativo va con uno de 50mf.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56523 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Determinar capacitor
Ojo que los alternativos muy viejitos solían venir con relé voltimétrico con sus capacitores de arranque y marcha... no sé si será tu caso.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire