28 Abr 2018 08:54 #56697 por einar
gracias a Ururef y a Rmr,,por su opinion y participacion !! buen fin de semana y feliz dia del trabajador !!
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Abr 2018 12:07 #56698 por ururef
Bueno, sin animo de polémicas, el tema ecaualizador no es parte de la pregunta, deberíamos quizá si fuera necesario comentar porqué se usa con y sin ecualizador, aunque con y sin funcionan sin tubo recibidor. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2018 17:29 #56727 por einar
hola Ururef,,,,¿podrias aclarar? ¿porque se usa con y sin ecualizador? "aunque con y sin tubo recibidor??-- gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2018 18:29 #56728 por Charrua
Volviendo a la pregunta inicial " se puede usar vet sin tubo recibidor" se puede pero es una MALA PRÁCTICA .
Todo sistema frigorífico con expansión por vet lleva tanque de reserva o tubo recibidor la razón es muy clara la válvula habré y cierra inyectando refrigerante al evaporador de acuerdo a la demanda frigorifica , si o demanda sube y mucho se habré la vet buscando reserva para inyectar sino tiene tanque o tubo tomará el refrigerante de los últimos tramos del condensador y tal vez no sea suficiente ese líquido y termine inyectando mezcla de líquido con vapor , por lo tanto la respuesta de la válvula no será la que corresponde . Estimados un equipo de media o baja con vet lleva tubo de reserva lo demás son inventos para ahorrar .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2018 20:34 #56729 por silvio67
muy buena observacion
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 May 2018 21:40 #56730 por Rmr
Es correcto lo que dijo el colega Charrua. Siempre va ser lo correcto.
La vet trabaja con gas liquido para evaporar y el unico que suministra esto, es el tubo recibidor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 May 2018 08:54 #56731 por ururef
Bueno creo que esta mas que claro las razones correctas, pero tambien se a mencionado innumerables casos en los que el fabricante a colocado válvula y no hay recibidor, y el equipo funciona correctamente. Así como es correcto que necesita refrigerante líquido para responder a la demanda "RÁPIDA" de la vet, creo que todo pasa por el diseño del evaporador, y el condensador, y por esta razón si tenemos en cuenta el caudal, es probable que en aquellos casos en que la vet no tiene recibidor, el condensador responde de acuerdo a la demanda, según el caudal calculado, siempre y cuando se cubran las condiciones de cálculo- rendimiento. Saludos

Vet con ecualizador para evaporadores con distribuidor (araña), vet sin ecualizador para evaporadores directos (respuesta lenta). Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Rmr, einar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 May 2018 23:38 #56741 por einar
gracias por tu aporte URUREF,,me aclaras varias dudas,,como conclusion ,,al menos para mi,,,como poder,,se puede usar una VET sin el tubo,,pero uno se arriesga MAS,,a tener problemas-- Entonces,,¿para que arriesgarse ?? -- saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 May 2018 12:49 #56795 por ururef
Tu lo has dicho.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.