file Pregunta heladera carnicera

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#4235 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: heladera carnicera
Hola, Frionliners!!!
Tenemos 2 casos de 2 heladeras que quemaron 2 motores...(hoy le juego al 2...jajajaja)
Saltando la humorada (si sale me corto las p......) la perdida de aislacion de las bobinas, puede deberse a factores como una mala limpieza del sistema, dejando residuos ácidos los cuales contaminaron el aceite del compresor nuevo...Considero importante tener en cuenta el factor TIEMPO, es decir cuantos horas/dias/meses trabajo el 2º compresor...el proceso de acidificacion y destruccion del barniz aislante de las bobinas, no es cosa de un dia para otro...
Si los 2 compresores tuvieron una falla en el bobinado tal vez un problema de baja tension, o capacitores de arranque inadecuados o deteriorados puedan estar generando el problema...
No dejaria de revisar el ralay de arranque ni las conexiones electricas que alimentan al equipo...
Por favor cuenten como van las reparaciones...
saludos,

cerogrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#4263 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: heladera carnicera
hola amigos
comegato la u condensadora que mencionas es la de acmar cuya capacidad de disipacion ronda los 1500 kcal hora aproximadamente nsegun los datois de fabricante ( 1200 a -14ºc y a esto se suma alrededor del 30% por aporte del calor de compresion en el compresor )Aca tenes el dato

www.reacom.com.ar/site/img/R12-22-502(0,50-1,5HP).pdf

Ahora me queda la duda acerca de que es lo que realmente sucedio cuando decis que se "quemo" ¿ es que realmente tuvo problemas de bobinas por acido, baja tension ( o lo que fuera) io tiene un engranamiento mecanico? Antes de hacer nada te convendria constatar la causa verdadera de la falla para estar seguro de que hacer
¿ Porque digo esto? porque segun sea la anomalia sera la reparacion.
*En el caso de la unidad ak19 que se coloco no especificas si es de r12 o r22; igual en ambos casos hay una falencia en la instalacion ya que para la primera la capacidad del compresor es mas reducida que la del acmar de 3/4 en r12; ni siquiera colocando un ak19 en r22 ( del cual no dispongo de datos) esta bien hecho el reemplazo ( por mas que este compresor disipe = que el acmar de 3/4 hp) ya que con este refrigerante el evaporador no funcionara como corresponde: la razon de ello es que el flujo masico por hora de refrigerante 22 por el evaporador es menor que si se usa r12 y la velocidad del gas en la linea se reduce prorporcionalmente lo cual no asegura retorno ideal de aceite lubricante al compresor ( lo que puede ser, a mi criterio, causa de la falla del ultimo compresor) Aca esta la tabla de rendimientos de los compresores tecumseh que se mencionan en el post

www.totaline.com.ar/site/uploads/file-2006524104712-0.pdf

Fijate lo que te mencione de las potencias ell akm 19 disipa alrededor de 550 kcal/hpara la misma temp de evaporacion que la considerada para el acmar ( -14ºc). Lo del r22 puede que ande para la aplicacion pero el tema pasa porque hay que cambiar el evaporador por uno de tubos de 3/8 pulg en vez de los de 1/2 pulg que trae el original para el acmar
Igualmente habra que tener en cuenta los aportes de los colegas en cuanto a limpieza de la instalacion adecuadamente para evitar problemas en el futuro. Los filtros denominados de motor quemado rinden bien en instalaciones que presenten acidez solo que deben colocarse tanto en la linea de liquido como en la de succion.
Lo recomendable siempre es hacer un buen barriodo con 141b y luego vacio profundo
saaludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Rodolfo-Scheiner
  • Avatar de Rodolfo-Scheiner
#4275 por Rodolfo-Scheiner
Respuesta de Rodolfo-Scheiner sobre el tema Re: heladera carnicera
Hola amigos frigoristas.

Veo un error muy común.
Hablamos de HP como unidad de medida frigorífica, cuando deberíamos referirnos en Wat, o a lo sumo Kcal o BTU
Estas muy bien orientado por gustavnio

El compañero indica que tiene un AKM19 para R22
Y el equipo original es un acmarmeric de 3/4 para R12
Se debe buscar el rendimiento frigorífico en Kcal del Acmar e instalar un compresor (el que les apetezca) de igual rendimiento frigorífico (a igual temp. de condensación)

Si cambian el refrigerante, deberán cambiar la VET. Acorde al rendimiento frigorífico.
Y por último, lo que mata un compresor, matara al próximo.
Si no eliminan la causa, tendrán el mismo efecto.
Recomiendo un buen barrido, cambio de filtro, vacio correcto y carga de nuevo refrigerante.
Saludos, Rodolfo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • tercera_fase@hotmail.com
  • Avatar de tercera_fase@hotmail.com
#4289 por tercera_fase@hotmail.com
Respuesta de tercera_fase@hotmail.com sobre el tema Re: heladera carnicera
hola dario, en un caso medio similar al tuyo descubri que lo que me lo quemaba era el no haber suficiente tension de linea a la hora de trabajar el compresor. revisa bien los capacitores si no estan quemados por nada del mundo toques la vet si no estas seguro y asi lo estes tampoco. revisa la lista acmarmetic con la de tecumseh. ¿a que hora se dieron cuenta que se habia quemado el compresor? de noche o de dia? toma nota de todo. hace una buena limpieza y te sugiero que veas el tema que publique "heladera comercial de 6 puertas" ahi encontraras muchas respuestas similares y que tendras que adaptarlas a tu dilema.
espero que te sirva
ayudar me ayuda a mi....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#4299 por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema Re: heladera carnicera
ok gracias a todos aun estamos haciendo formulas y numeros cuando tenga algo mas concreto les cuento , antes de empezar a laburar saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.