exhibidora de lacteos Publicado por pabloleandro
hola muchachos

tengo un problema con una exhibidora de lacteos , fui brevemente a verla y tome presion de baja 60 libras , el retorno apenas fresco , y la temperatura en la exhibidora es de promedio 14 a 16 grados
le saque gas hasta las 50 libras y peor , le eche hata 70 y el retorno se puso frio , no mucho , pero la temperatura en la exhibidora cambio poco , llegue a la valvula de expansion y tome la temperatura de baja y me encontre con 10 grados , condensador limpio , motor 2hp con r22 , consejos ????????????????????????

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #534 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: exhibidora de lacteos
Hola PabloLeandro.

Presión de succión de 60 libras... esa presión sería alta si quieres conservar lácteos. El evaporador tiene forzadores o es de convección natural? Si fuese forzada, funcionan correctamente los mismos?

Sería bueno que nos pases la presión de alta, modelo de compresor, medir recalentamiento y modelo de válvula de expansión también como para tener un panorama mas amplio.

70 libras con R22 significa una temperatura de evaporación de 5º C aproximadamente, demasiada alta como para que los lacteos se conserven digamos a 4º C. Faltan datos como para que te diga que presión deberías tener en baja...

Suerte y gracias por Participar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • pabloleandro
  • Avatar de pabloleandro Autor del tema
#572 por pabloleandro
Respuesta de pabloleandro sobre el tema Re: exhibidora de lacteos
hola , si , tendria que estar en 50 lbs creeria pero como es super no tiene aire acondicionado van a esperar refresque un poco para poder meter mano , los mantego al tanto apenas pueda , desde ya gracias por ahora

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • charly08
  • Avatar de charly08
#574 por charly08
Respuesta de charly08 sobre el tema Re: exhibidora de lacteos
Te fijaste si el bulbo de la válvula está bien apretado al caño de succión',si el filtro molecular está tibio o tirando a frío, si el filtro de la válvula termostatica esté semi tapado, si hay alguna abolladura en la succión, si la válvula termostática modula mientras trabaja el equipo?Suerte!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#1605 por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: exhibidora de lacteos
una presion de 60 psi en R22 ,nos da una presion de evaporacion de 1ºC , suficiente para la temperatura de lacteos,si tienes una temperatura tan alta ( 14ºC),entonces el refrigerante no está evaporando a esa temperatura,tendrías que revisar la cantidad de subenfriamiento,la limpieza del condensador,las rpm del motor ventilador ,el sentido de giro del aspa,verificar que las aletas del condensador no esten aplastadas,chequear que el bulbo de la valvula de expansion este haciendo buen contacto y no esté por debajo de la tubería,parar los motores del evaporador para observar como trabaja la VET,no me inclino por un filtro secador tapado,porque de ser así no tendrías 60 psi en la aspiración,chequea el consumo del compresor,evidentemente el recalentamiento está altisimo,otro factor que puede influir es que el evaporador este inundado de aceite.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.