Pregunta heladera comercial
- gustydos
- Autor del tema
#7538
por gustydos
heladera comercial Publicado por gustydos
Hola quisiera saber si me pueden ayudar con una heladera comercial que intenta arrancar y corta por termico
podria ser por capasitor de marcha cortado o puede ser chico para un motor de medio hp
podria ser por capasitor de marcha cortado o puede ser chico para un motor de medio hp
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #7539
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: heladera comercial
Hola Gustavo.
Son muy pocos los datos que nos das.
Marca y modelo del compresor?
Si es de 1/2 HP, me imagino que lleva su relé voltimétrico... lo verificaste...? ...sabes cómo hacerlo?
Verificaste capacitores... sabes cómo hacerlo?
Verificaste las bobinas del motor?
Verificaste la tensión de la red al momento del arranque?
Tu perfil dice que te dedicas a heladeras comerciales... es la primera heladera comercial que intentas reparar?
Tienes la suficiente experiencia para seguir adelante?
Saludos cordiales.
Son muy pocos los datos que nos das.
Marca y modelo del compresor?
Si es de 1/2 HP, me imagino que lleva su relé voltimétrico... lo verificaste...? ...sabes cómo hacerlo?
Verificaste capacitores... sabes cómo hacerlo?
Verificaste las bobinas del motor?
Verificaste la tensión de la red al momento del arranque?
Tu perfil dice que te dedicas a heladeras comerciales... es la primera heladera comercial que intentas reparar?
Tienes la suficiente experiencia para seguir adelante?
Saludos cordiales.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tukku
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 245
#7540
por Tukku
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Respuesta de Tukku sobre el tema Re: heladera comercial
mmmm.... no words!!!...ñor ñor ñor
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustydos
- Autor del tema
#7541
por gustydos
Respuesta de gustydos sobre el tema Re: heladera comercial
si tengo algunos datos verifique los capasitores y me paresen chicos por ejemplo el de marcha es de 12 microfaradios y el de arranque de 190-210 el voltimetrico lo veo mañana con un plano que voy a llevar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustydos
- Autor del tema
#7542
por gustydos
Respuesta de gustydos sobre el tema Re: heladera comercial
si tengo 15 años de experiencia en el ramo pero es un motor 1400 rpm y es viejo sabes como es esto cuando te encontras con una heladera asi hay que arreglarla y ensima el cliente dice que es una ferrari ese motor ja ja ja
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Falta función calor en control remoto