file Pregunta Reemplazo a la inversa R407C x R22

Más
19 Dic 2011 20:58 - 20 Dic 2011 23:26 #13878 por dobledak
Buenas tardes colegas frigoristas, necesito de vuestras opiniones respecto al tema que marca el título.
Yo pienso que no debería haber problema ya que el R22 es compatible con cualquier aceite (en este caso se toparía con Poliester) y las presiones son muy poco variables entre uno y otro (algo de un 10 % más altas en el R407C). Mi opinión es que un sistema frigorífico preparado para R407C debería funcionar bien con R22.


Muchas gracias por participar.
Saludos cordiales.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Última Edición: 20 Dic 2011 23:26 por dobledak.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Dic 2011 02:15 #13952 por dobledak
Por favor Diego, Batracio, Ariel, Marcos. Si alguien puede dar su opinión profesional. Muchas gracias.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
22 Dic 2011 19:28 #13965 por conatem
Es muy probable que tengas una ligera perdida en el rendimiento, deberas cuidar mucho el sub enfriamiento. Y el sobre calentamiento.

Ha y no olvides que el R22 es higroscopico ten cuidado de hacerlo muy bien.

Personalmente no le veo el caso siento que es retroceder, además de que si otro toca ese equipo seguramente cargará 407 y esa mezcla terminara en la atmósfera.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Dic 2011 20:44 #13966 por dobledak
Hola Conatem, gracias por responder, el tema es que no estoy pudiendo conseguir en mi zona el R407c, por eso estoy pensando en esta opción.
Me queda una duda en base a tu comentario, el R22 es higroscópico o te referís al aceite?

Gracias.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Dic 2011 17:09 #13982 por maxieme
hola dobledak como estas,el colega conatem a lo que se refiere es a que este tipo de gas hfc absorbe mucha humedad casi 8 veces mas que el r12.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Dic 2011 19:16 #13983 por dobledak
Hola Maxieme, si comprendo y conozco lo higroscópico que es el R22, lo que no comprendo es cual sería la contra respecto a colocarlo en este sistema.

Gracias.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Dic 2011 20:49 #13984 por maxieme
hola, disculpas entonces, a mi entender ninguna seria la contra.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
24 Dic 2011 02:12 #13999 por conatem
La contra seria que vas a la inversa, pero al no haber otra alternativa yo marcaría en un lugar visible que le cargo R22 para que si alguien lo llega a tocar nuevamente, sepa que gas contiene y no lo arroje a la atmósfera.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
24 Dic 2011 12:22 #14013 por dobledak
Maxieme, no es necesaria tu disculpa, imaginate que si propongo este debate es porque necesito resolver con ayuda de uds.esto que como bien decís Conatem, es ir para atrás y tampoco me agrada, pero también quiero darle una solución al ciente.
Lógicamente colocaré un cartelón en las especificaciones del equipo aclarando que contiene R22.
Cuando tenga el equipo funcionando con R22 les cuento como me fue.

Muchas Gracias y Feliz Navidad para ambos!!!

Saludos cordiales.
Diego K.

Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, conatem

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Dic 2011 00:02 #14119 por bufalo_yo
hola dobledak, yo tengo una situacion identica a la tuya, estoy esperando que publiques como te fue para encarar este equipo de igual manera, ya que mi cliente me esta esperando.-
por favor cuelga tu resultado, saludos y feliz y prospero año nuevo.-
xybuee
xraro

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua