Pregunta Reemplazo a la inversa R407C x R22
- Diego
- Fuera de línea
#15761
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Bienvenido colega y Gracias por Participar!bmontavez escribió: No deberías usar el R22, su ODP (destrucción de la capa de ozono) es de 0,055 es decir muy elevado. En Europa está prohibido su uso, además su contribución al efecto invernadero es de 1780 (una misma masa de CO2 y R22 atraparía 1780 veces más calor). Puedes usar R407c, R417a, R410a, R422a pero evita el R22 (comprueba los aceites).
Un saludo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15894
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
MMMMMMMMMMMMMMMM muy bueno el devate y la conclusiones, hay muchos aplicables a Acondicionadores de aire, pero no todos sirven a reeplazar a otros, por ejemplo ¿saven a que presión llega en calor un split con 401a?, 407 por r22 es razonable, pero anti buenas prácticas, ahora 407 por r22, no lo haría estudiaría el tema, pero no creo que hiciera ese trabajo, lo mas probable es que empesemos a reventar caños en la unidad esterior o interior. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15895
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Perdon donde dice 401a es 410a.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15925
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
Ejemplo: un acondicionador funcionando con R22 apaga el ventilador exterior al llegar a 340 psi.
un acondicionador funcionando con R410a apaga el ventilador pasando las 400 psi y el pico maximo de presión son 500 psi, el consumo es la mitad de lo que consume el mismo equipo con R22, algo así como 12.000 BTU en calor 7 amp, 12.000 BTU con R410a 3.5 amp.
PD: pido disculpas porque no pude dar la presión exacta del 410a al apagarse el ventilador, pero como era la primera ves me asusté y saque el manifull, con miedo de que reventara y pasara algo. Saludos
un acondicionador funcionando con R410a apaga el ventilador pasando las 400 psi y el pico maximo de presión son 500 psi, el consumo es la mitad de lo que consume el mismo equipo con R22, algo así como 12.000 BTU en calor 7 amp, 12.000 BTU con R410a 3.5 amp.
PD: pido disculpas porque no pude dar la presión exacta del 410a al apagarse el ventilador, pero como era la primera ves me asusté y saque el manifull, con miedo de que reventara y pasara algo. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- estebankrk66
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#55993
por estebankrk66
Respuesta de estebankrk66 sobre el tema Re: Reemplazo a la inversa R407C x R22
hola, como te fue con la experiencia del cambio de gas de 407 ar 22 ? .gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Pozo de frio con acmarmetic de 1 hp de r22 no enfria lo suficiente. toqué vet