Pregunta Técnicas de vacío de sistemas frigoríficos.
- Giussepe62
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 70
#16306
por Giussepe62
Respuesta de Giussepe62 sobre el tema Re: Técnicas de vacío de sistemas frigoríficos.
Sin ánimo de polemizar, sino solamente para aportar algunos tips básicos a tener en cuenta al realizar vacío. Es sabido que es mejor cuando tenemos la posibilidad de hacerlo por alta y baja simultáneamente sino únicamente por baja teniendo en cuenta lo siguiente: al llegar a las 30 lbs de vacío cerrar manómetro, parar la bomba y esperar. Sepueden dar 3 situaciones:
a) Si al cabo de unos minutos la aguja sube un poco y se planta digamos en -20 lbs, es por que el tiempo de vacío fue poco, deberemos volver prender la bomba un poco más.
b) Que el manómetro siga recuperando presión loque indicará pérdidas en la instalación y
c) Que la presión se mantenga en -30 lbs lo que nos indica que estamos ok. Saludos
a) Si al cabo de unos minutos la aguja sube un poco y se planta digamos en -20 lbs, es por que el tiempo de vacío fue poco, deberemos volver prender la bomba un poco más.
b) Que el manómetro siga recuperando presión loque indicará pérdidas en la instalación y
c) Que la presión se mantenga en -30 lbs lo que nos indica que estamos ok. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, CLAUDIO y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #16315
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Técnicas de vacío de sistemas frigoríficos.
Hola muchachos, yo lo unico que agrego a todo lo que dijeron es calentar los componentes, una portatil en el evaporador, un soldador de 160W abajo del compresor, y calentar un poco el condensador,, todo esto solo para ayudar a sacar lo mas posible la humedad,, ademas consegui un vacuometro mecanico, que no es una maravilla , pero es mejor que el manovacuometro del manifold, al menos para verificar despues de apagar la bomba si hay una fuga.-
Saludos
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO, josal y 6 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Giussepe62
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 70
#16443
por Giussepe62
Respuesta de Giussepe62 sobre el tema Re: Técnicas de vacío de sistemas frigoríficos.
Mi comentario es porque aparentemente hubo un mal entendido cuando nevado dijo:
7.-rompemos vacio con el gas refrigerante,
8.-cargamos con gas el sistema
En ningún momento mencionó algún "barrido" con refrigerante, lo dijo claramente. rompió vacío, o sea igualó presiones y completó la carga correctamente. Saludos
7.-rompemos vacio con el gas refrigerante,
8.-cargamos con gas el sistema
En ningún momento mencionó algún "barrido" con refrigerante, lo dijo claramente. rompió vacío, o sea igualó presiones y completó la carga correctamente. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal, Moderador y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#36015
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Heladera viejita, cargue yh12 (no me castiguen) presiones? temp?
Lindo tema,para rescatar...
Guillermo
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nico22
#36856
por nico22
Respuesta de nico22 sobre el tema Re: Heladera viejita, cargue yh12 (no me castiguen) presiones? temp?
lindo post me saco varias dudas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Cual es el valor del sensor NTC de ambiente de heladera siam hsi-20B