file Pregunta Línea de líquido en acondicionador de aire split con dos válvulas de servicio.

Más
#30132 por jorge777

Diego escribió:

Ignacio escribió: Por qué pensás que el capilar estaría ubicado en la unidad interior.


Ignacio, hay algo que no me cierra... tal vez porque nunca desarmé un split con dos válvulas de servicio. Veamos:

Si tenemos dos válvulas, una mide alta y la otra baja presión. Hasta aquí bien.

Si el capilar está ubicado en la unidad exterior, lo que sale por la válvula de servicio de 1/4" es refrigerante expansionado mezcla de líquido y gas y es zona de baja presión.

La válvula de servicio (ejemplo de 1/2") corresponde al retorno de refrigerante en estado gaseoso hacia el compresor. Eso es también zona de baja presión. Esa es la válvula que encontramos en todos los splits y por donde medimos presión de succión o de baja.

Ahora, si el capilar sigue estando en la unidad exterior, qué sentido tiene colocar una válvula de servicio en el lado de la tubería de 1/4", cuando sabemos que por allí es Baja Presión???

En cambio, si el capilar o expansión está ubicado en la unidad interior, lo que medimos en la válvula de servicio de 1/4" sí es lado de Alta Presión.

Yo sí recuerdo haber visto hace algunos años atrás una unidad split vieja familiar con la expansión en la unidad interior. Si mal no recuerdo, el frente de la unidad interior era simil madera y el control remoto era un control con unos cables que iban hacia la unidad interior (no era inalámbrico).



Eso es correcto, y he visto muchas unidades q no tiene para medir presion de alta, la valvula de 1/4 q mencionas sirve para recuperar el refrigerante en condensador.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30134 por jorge777

Diego escribió: Correcto Jorge, yo también estudié lo mismo. Gracias.

Ahora, si un acondicionador de aire split, posee válvula de servicio de baja y alta presión:

¿Dónde estaría ubicado el dispositivo de expansión?


He visto unidades expancionar en unidad exterior por capilar, tambien las he visto en unidad interior por capilar.
ahora, por restristor depende donde el tecnico lo instale. los he visto a 1pies del evaporador, a5pies del evaporador, y hasta 2pies del condensador, todo depende donde se instale.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30146 por tantor
En los split antes año 1982/3 mas o menos la expansion (el capilar)venia en unidad interior, y la linea de liquido Caño de 1/4 en unidades chicas se ponia tibio como si fuese una heladera comercial.
Pero adivinen que paso, tuvieron problemas en equipos donde la linea de liqudo se puso muy caliente porque el motor de la unidad exterior no funcionaba,la serpentina esterior estaba tapada por alguna paloma de Plaza de Mayo, algun bo.... le agrego mas gas porque no sabia y tenia que enfriar (el tiempo es oro)(la cosecha de bo.... es infinita) el caño se puso muy caliente y pummm , no sabemos como se, como lo podria decir empezo una combustion, no se sabe si por aislacion berreta , cortina de Taiwan, mala praxis, etc, etc el caso que se prendio fuego y se hizo complcado explicar por peritajes de bomberos y demas que habia pasado.
Pero el origen fue splt viejo con expansion en unidad interior.
Todo quedo en una noticia y listo, pero se tomo cartas en el asunto y listo: EXPANSION EN UNIAD EXTERIOR.
Les recuerdo que no existian en ese momento muchos equipos con sistema frio calor por bomba, es mas existian una linea de equipos autocontenidos de la linea Carrier (creo 500DQOO4) que funcionaban con CARRENE 500 un refrigerante especialmente fabricado en la XXXX de Carrier que costaba uno y medio , que solo era para ser usado con bomba de calor (verso para el mercado).
Por supuesto no existia balanza para cargar eso es un invento (interesante) nuevo.
La etapa de calefaccion adivine ,si era por resistencia, otros tiempos.
SUERTE
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30147 por tantor
Con respecto al restrictor deacuerdo al largo de cañeria debera ser el orificio del restrictor y se debera cambiar.
Fabrica te manda el restrictor que aparecio mas o menos como siempre, pero nadie penso que se modifica de acuerdo al largo, 5 mt 10 mt o 15 mt hay diferencia seguro, por varios motivos.
En un hand book de Carirer esta , alguna vez lo tuve en mis manos , y saque fotocopia, de acuerdo al largo se debera aumentar una medida la cañeria de retorno (succcion), sobrepasando cierta longitud.
y ademas el restrictor se debera cambiar tanto para frio y para calor.
GOOD SHOW
El siguiente usuario dijo gracias: josal, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30156 por Ignacio
Hola Tantor, me dejaste anonadado con tanta exhibición de conocimiento. Después del handbook de Carrier sos la referencia de consulta indiscutible.
Gracias, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena