file Pregunta Tabla equivalencia temperatura ambiente - presion

Más
#30514 por perfectweather
Alguien puede facilitarme una tabla en la cual se pueda observar la relacion de la temperatura ambiente con la presion de carga de succion (baja).

Por ejemplo
a 32 º centigrados la presion de succion deberia ser de 65 psi.
a 33 º centigrados la presion de succion deberia ser de 66.5 psi, etc.

(para R12, R22, R134A).

Muchas gracias.

perfectweather

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30520 por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema Re: Tabla equivalencia temperatura ambiente - presion
Hola. Yo te diría que no existe una tabla así.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30521 por Gaceved
Respuesta de Gaceved sobre el tema Re: Tabla equivalencia temperatura ambiente - presion
En algun momento la vi dando vuelta por el foro la tablita, si la encuentro te la paso

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#30527 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Tabla equivalencia temperatura ambiente - presion
Buen día queridos amigos, un gusto de saludarlos, las lecturas que realizamos tienen que ver siempre con la presión, en termodinámica es una constante, a una presión siempre le corresponde una temperatura, si te fijas en el manovacuometro del Manifold tienes presiones en Bares, PSI, luego las temperaturas de evaporación de algunos refrigerantes, si tu manómetro tiene para leer R 22 podrás darte cuenta que la aguja esta en cero , ( 1 atmosfera), si sigues la aguja te encuentras con la temperatura del ebullición del R 22 a -40ºC, esto solo es orientativo para mas precisión tienes las tablas de presión-Temperatura, (P/T), donde debes tomar la lectura de presión , en este caso por sobrecalentamiento, del manovacuometro y veras la relación, para sacar una relación ambiental una sonda ambiente y otra a la salida de evaporador tendrías que tener una constante de sobrecalentamiento de entre 3 y 5ºC, ( resta entre la sonda a la salida del evaporador o lo mas cercano posible y la temperatura de que le corresponde a la presión manométrica que te da la tabla P/T), cuando logras tener el correcto sobrecalentamiento puedes tu empezar a hacerte una tabla personal donde puedas comprobarlo en cualquier temperatura ambiental anotando como si fuera una bitácora de navegación je,je,je,je , respetando siempre la constante 3 a 5 ºC, al respecto e visto mucho material en el foro, bueno queridos amigo eso es lo que se me ocurre, les envío un cálido saludo y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30529 por candilo
Respuesta de candilo sobre el tema Re: Tabla equivalencia temperatura ambiente - presion
Ahí te lo explico mariner. Quiero agregar que también depende del equipo del que estés hablando (split, freezer, heladera comercial, etc) y de la temperatura de evaporación que necesites.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.