09 Sep 2016 11:56 - 15 Sep 2016 07:50 #49482 por enderpalmar37
Cuales son las desventajas de instalar de compresor de 15 tr tipo reciprocante, marca carlyle R22, en 01 equipo original de 15 tr con compresor tandem y R410.?

Saludos amigos.....
tiempo sin escribir en el foro...
pero aqui estoy nuevamente.....
el tema que voy a poner en debate es muy sencillo......

Esperando su participacion

atentamente

ENDER PALMAR
desde Maracaibo, estado zulia, venezuela.

enderpalmar37
Última Edición: 15 Sep 2016 07:50 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Sep 2016 19:54 #49502 por ururef
Hola colega.
Bueno si son en tandem, quiere decir que son mas de uno.
Por lo demás aparte de considerar una regresión, dira que solo te queda cambiar el elemento de expansión y controlar el condensador o achicarlo. Popder se puede con algunos inconvenientes pero se rsuelven.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Sep 2016 20:41 #49503 por Charrua
Colega estamos hablando de un equipo diseñado para R410 de 15 toneladas sino entendi mal.
Queres instalar un tanden de compresores o mejor dicho un Rack de estos.
Osea que vas a parcialisar las cargas o vas hacer un tandem todo o nada?
Todo depende de cuantos compresores instales en el tandem o rack y si vas a ecualizar la las lineas de aceite y vas a instalar colector de retorno y descarga de los compresores.
Tendras que diseñar un cuadro electrico para manejar la potencia de los compresores con una logica de reles o con un control de rack electronico.

Tal vez disiento con los demas colegas pero un equipo diseñado para R410 el cual tiene menos "glide" o rozamiento que el R22 la estructura fisica del condensador por ejemplo es menor que un equipo diseñado para R22.
No es lo mismo una unidad condensadora de 15 tr para R410 con su condensador calculado para este gas que una unidad de 15 tr para R22 los condensadores son diferentes fisicamente hablando.
Ademas tendras que variar expansiones y demas etc etc
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2016 02:17 #49508 por chispas-gs
Estoy contigo

Y no hablemos de los presostatos de alta y baja que trabajan a distintas presiones,sondas,etc

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2016 18:23 #49509 por ururef
Para seguir el tema.
Aclaremos que es un tema técnico y no de porfía, etc y tampoco tiene que ser lo aportado o la única palabra.
A mi ver lo que sería imposible de hacer es pasar de R22 a R 410 A.
Si analizamos por partes:
la evaporadora está preparada para extraer la misma cantidad de calor, la diferencia sería el gas refrigerante.
Luego esta el tema de los capilares o en el mejor de los casos la vet para cambiar, es obvio que no queda la misma. Los presostatos y elementos de control, no son el problema, es en realidad insignificante.Ahora el problema que "puede" ocurrir es con respecto al delta T del evaporador, que puede funcionar con demasiada humedad, aquí va la técnica- control de presión de succión y lo mismo en la condensación, esto señores es un reto al ingenio, que si me dejan me animo.... pero solo lo haría para vivir la experiencia, ahora en mi empresa esto jamas pasará. Saludos

Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlos.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2016 18:40 #49510 por Charrua
Animate Ururef a ver que sale, en lo personal no me gustan los inventos ni las mezclas de cosas pero bueno a lo mejor enderpalmar no le queda otra que mezclar cosas o no cuenta con los medios para otra cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2016 18:58 #49511 por Charrua
El evaporador va a funcionar con demasiada humedad por tener mas superficie de contacto en eso estoy de acuerdo.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Sep 2016 20:45 #49514 por ururef
Si ENDER PALMAR me envía las cosas marcha con fritas, pero como ya lo dije me gusta el desafío, pero para mi empresa ni lo pienses, eso sí es una buena forma de aprender. Tampoco sabemos si realmente lo hará, el lo puso a debate y tome el guante, por otra parte suena fácil, pero no lo es.
Con los años te das cuenta que no todo viene hecho y a veces hay que improvisar, de todas formas no creo que aya mucho mas para debatir no?.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Sep 2016 02:26 #49515 por chispas-gs
Insignificante?

Hay equipos split mural 1x1 domésticos que ni siquiera te dejan meter el sustituto directo del R22 solo por el cambio de presiones y consiguiente cambio de temperaturas,no lo veo tan insignificante

Un saludo

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Sep 2016 08:01 #49516 por ururef
Ese tema,..... tendrías que extenderlo, el sustituto directo en R22 solo por el cambio de presiones y consiguiente cambio de temperaturas, ¿cuál sería la razón?, cuenta....
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGelModeradorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009
Gracias a Foro Kunena