question-circle Pregunta Desventajas de instalar un compresor R22 en equipo R410

Más
25 Sep 2016 10:00 #49653 por Charrua
Reitero muchachada de a bordo el R410 es un gas de menor deslizmaiento mas exactamente con un glide de 0,5 lo que hace que se fabriquen equipos mas compactos que el R22 ,lamentablemente no se subir un link pero informensen al respecto y veran que es asi.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 10:17 #49654 por Charrua
Con respecto al calculo si van instalar un rotativo, alternativo o scroll tengan cuidado porque el scroll es un compresor de presion constante con respecto a los otros, puede pasar que con el scroll se termine saturando el condensador y quede el equipo con poca condensacion.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 10:45 #49655 por josal
El deslizamiento en un producto se debe a que está compuesto por dos o más refrigerante que evaporan a diferentes temperaturas. (Uno evapora primero que el otro o otros)Por este motivo es que cuando trabajamos con refrigerantes mezclados, no podemos retíralo o cargarlo en forma vapor.
En el caso de 410ª, su deslizamiento es muy bajo. Esto lo hace casi azeotropica compuesta por 125 y 32. 50 y 50 %.
En este caso debemos carga en fase liquida y en caso de peñas perdidas no es necesario retíralo todo, se puede completar pero siempre en fase líquido.
Ahora la pregunta ¿Cómo influye esto en un compresor que trabaja con un refrigerante puro?
Algún motivo debe existir para que los fabricantes desarrollen compresores para distintos formas de composición de refrigerante

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 16:24 #49656 por ururef
Estimados, no debemos irnos por las ramas, se sabe las diferencias de glide que tanto se mencionan, también hay una diferencia bastante notoria en las presiones de trabajo, y obvio que la diferencia entre máquinas de distintos gases es notoria, hay que debatir sobre si podemos hacer funcionar este aparato con un compresor de R22 y el equipamiento de R410 a.

Aportare información sobre las unidades y fotos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 17:59 #49657 por josal
Es cierto, compañero.
Ahora, no queda mucho que decir. Ender lo ha visto funcionando en estas condiciona, habría que ver cuánto durará trabajando , porque en algo debe afectar la presión, si es de la misma potencia no veo otra cosa que le afecte

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 18:00 #49658 por Charrua
Hacer funcionar un equipamiento de R410 con un compresor para R22 se puede hacer funcionar sin ningun problema.

El tema es en primer lugar de tomar nota de cuantas kilocalorias extrae el evaporador con R410 y cuantas extraeria con R22.
Instalar expansion de acuerdo a las kilocalorias con R22 que extraeria y esto nos dara que unidad condensadora necesitamos en cuanto a compresor y condensador , habria que ver si el condensador de R410 existente en el equipo nos sirve cosa que a mi manera de verlo habria que agrandarlo, porque sostengo que es mas compacto que para R22.
Pero esperemos que el colega ururef suba informacion y fotos y seguimos debatiendo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 18:07 #49659 por josal
Si es cierto.
Hay algo que me inquieta, y es el hecho que son varios compresores, sería bueno saber cómo están colocados, si es en paralelo con u solo evaporador y un solo condensador pienso que sería más aceptable, ahora en cascada

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Sep 2016 18:14 #49660 por Charrua
El colega Ender lo dijo es un tandem de compresores de R410 y fue remplazado por un compresor reciprocante de R22, cosa que en mi caso jamas haria.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGelModeradorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009