Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53949
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Domi, Estoy tratando de adjuntar un par de archivos para que veas fe que se trata el control de nivel de aceite pero no me lo permite la pagina.
Este control de aceite por flotante tiene un recipiente con el mismo nivel de aceite del Mc, una boya que flota en este abre o cierra una válvula por la que llega aceite desde el reservorio de aceite de la instalación o del rack de compresores, según el caso..
Cuando son compresores semiherméticos se adosa en lugar del visor de aceite.
Este control de aceite por flotante tiene un recipiente con el mismo nivel de aceite del Mc, una boya que flota en este abre o cierra una válvula por la que llega aceite desde el reservorio de aceite de la instalación o del rack de compresores, según el caso..
Cuando son compresores semiherméticos se adosa en lugar del visor de aceite.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#53998
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Atento Diego ya que el colega intenta adjuntar archivos...y no se puede.
Gracias
Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#53999
por Diego
Si, estoy tratando de solucionar el inconveniente. En cuanto tenga novedades aviso.
Respuesta de Diego sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
DOMI escribió: Atento Diego ya que el colega intenta adjuntar archivos...y no se puede.
Gracias
Si, estoy tratando de solucionar el inconveniente. En cuanto tenga novedades aviso.
El siguiente usuario dijo gracias: DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54043
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#54061
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Muy buen aporte. Gracias Diego se ven clarito los conroles de nivel de aceite.Parece un equipo grande y tiene mc semihermeticos al parecer y el relojito de arriba mide presion de aceite?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA