#53756 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
mejor como foto
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53757 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53758 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Me olvidaba más arriba ya dije que existen centrales de media y baja temperatura , en un mismo rack compresores de baja presión y compresores de media presión con funcionamiento indpendiente esto sería una central híbrida según el señor ururef además publicó las temperaturas de baja y media , ósea estamos diciendo lo mismo los dos pero condiferentes palabras nuevamente ósea " pa llevarme la contra " vio jajaja
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53759 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
No Jodas che!!!, ya esta con la central, que hay colegas que necesitan mas de comerciales que otra cosa.
Estimado Jose, el sistema Pump down asegura que el compresor arranque sin carga y a la vez que no tenga líquido condensado en el cárter. Sumado a esto el compresor lleva una resistencia de cárter o de contorno en algunos casos que se activa mediante auxiliar que cierra el circuito cuando corta el compresor. Con respecto la solenoide, esta no va en la unidad condensadora, va a 10 cm antes de la vet, es para que luego del corte no siga generandoce expansión, cuando la ponen afuera el compresor al omento del corte prende y apaga una par de veces mas por esta razón (es para llevarle la contra sabes a quién).
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#53760 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
En cuanto a los circuitos que has subido, uno es de heladera no frost, aqui no hay para controlar nada ya esta todo dicho.
Luego esta el del Woking cooler, donde dice termostato es un presostato de ambiente, pero notaras la solenoide al lado de la vet., aqui en caso de mucho frío recomiendo un presostato de cartucho según la presión, o uno regulable automatico.
Para r 12 a blend, entre 100 -130 psi en r22 entre 190 y 210 psi, ojo que anda bien con la regulación que recomienda Ricardo.
Y por ultimo si es con dos forzadores que se apague solo uno . Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.