exclamation-circle Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos

Más
21 Jul 2017 13:07 #53778 por ururef
Nunca lo hice pero...... si tuviera que hacerlo y no tuviera válvula retención, haría descompresión o cierre por solenoide. Claro que en equipos de media y gran porte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jul 2017 13:23 #53779 por Charrua
Dsbordon estamos hablando de scroll comunes?
O de scroll digitales inverter? Porque se ser asi la historia cambia.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jul 2017 14:57 #53780 por ururef
Ricardo, según lo veamos, los inverter scroll digitales, (directamente cualquiera de los inverter, se me ocurre. No deberían tener este tipo de problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jul 2017 15:35 #53781 por Charrua
Oscar ningun scroll tendria que tener este problema en teoria pero en la practica pasa varias veces.
Con una valvula antirretorno dentro del copmpresor y la temperatura de descarga a la larga a veces no siempre sucede este problema obvio hablo de mi experiencia lo mejor a otros colegas no les paso pero es para tenerlo en cuenta.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2017 09:30 #53784 por ururef
repito si es inverter, un scroll no puede tener ese problema.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2017 11:05 #53785 por Charrua
Sea o no inverter un scroll la valvula antirretorno va en la cabeza del compresor con el chicote de coneccion de alta o descarga , pero si nunca te paso es logico que pienses asi.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2017 12:11 #53786 por Charrua
La mayoria de los scroll tinen una valvula flotante
(floating seal )de ecualizacion interna y la valvula antirretorno de salida (discharge valve) en el momento que el compresor para o llega al set point se cierra la valvula de retencion a la vez ecualiza internamente las presiones por la valvula flotante (floating seal) el remanente de gas que existe entre esta valvula y la de retencion produce una contrapresion por algunos segundos de giro inverso con un ruido caracteristico , pero si fallara la valvula antirretorno de salida el giro seria mucho mas prolongado produciendo problemas mecanicos en los espirales. Por ese motivo es necesario a veces instalar una valvula antirretorno exterior.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2017 12:35 #53787 por Charrua
Sino recuerdo mal creo que copleland saco unos modelos de scroll con este problema soluionado pero no tengo la documentacion para subirla ahora.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2017 21:34 #53790 por josal
Controles de Seguridad del Compresor Scroll

Muchos sistemas de aire acondicionado incorporan como estándar un compresor Scroll. Es muy importante para el técnico de HVAC entender el diseño y la operación de los compresores Scroll. Si no sigue las prácticas de servicio apropiadas, el resultado será un severo daño del sistema.
Los compresores Scroll incorporan una variedad de controles de seguridad internos. Es importante entender estas características de seguridad porque éstos accionan la protección del motor que desconecta la línea interna. Las características de seguridad que puede encontrar en los compresores Scroll para aire acondicionado menores de 7 toneladas son:
(1) Disco Operado por Temperatura (TOD) – Este es un disco bi-metálico que percibe la temperatura de descarga y abre aproximadamente 132 °C (270 °F) de temperatura interna.
(2) Alivio de Presión Interna (IPR) – Esta válvula abre a aproximadamente a una presión diferencial de 400 ± 50 psid con R-22. Si este diferencial de presión se excede, la válvula IPR abrirá. En un compresor Scroll ZP para R-410A, el diferencial para la IPR se ajusta más alto, de 550 a 625 psid.
(3) Sello Flotante – Este sello separa el lado de alta del lado de baja presión, pero también evita que el compresor se pueda ir a un alto vacío, dañando la terminal eléctrica Fusite®
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Jul 2017 07:55 #53793 por Charrua
Hola José , lo que dices es la explicacion del fabricante y las partes mecánicas y seguridades de un scroll.
Ahora bien los que trabajamos con compresor scroll sabemos que en el momento de parada o set point se Produce una contrapresion con giro inverso por el motivo que explique más arriba.
Debemos saber que un scroll con giro inverso si fuera muy prolongado se terminan dañando los espirales del compresión, por la sensilla razón que se queda sin lubricación , esto es a causa del sistema de lubricación que tiene sólo actúa cuando el giro es el correcto.
Son compresores muy buenos y de muy alto rendimiento pero tienen como contra el problema de lubricación sino se toman los recaudos necesarios como por ejemplo cuando falla la válvula antirretorno de salida.
El que no tiene experiencia práctica con estos compresores desconoce estos
Problemas . En mi caso atiendo varias máquinas con compresores scroll y se de lo que afirmó , asta el momento el que conoce este problema es el compañero Dsbordon ya que este tema se dio por la consulta de este compañero.
Pero tenemos gente en el foro que no conoce bien o no tiene la práctica necesaria de trabajo con scroll.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio