Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53778
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Nunca lo hice pero...... si tuviera que hacerlo y no tuviera válvula retención, haría descompresión o cierre por solenoide. Claro que en equipos de media y gran porte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53779
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Dsbordon estamos hablando de scroll comunes?
O de scroll digitales inverter? Porque se ser asi la historia cambia.
O de scroll digitales inverter? Porque se ser asi la historia cambia.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53780
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Ricardo, según lo veamos, los inverter scroll digitales, (directamente cualquiera de los inverter, se me ocurre. No deberían tener este tipo de problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53781
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Oscar ningun scroll tendria que tener este problema en teoria pero en la practica pasa varias veces.
Con una valvula antirretorno dentro del copmpresor y la temperatura de descarga a la larga a veces no siempre sucede este problema obvio hablo de mi experiencia lo mejor a otros colegas no les paso pero es para tenerlo en cuenta.
Con una valvula antirretorno dentro del copmpresor y la temperatura de descarga a la larga a veces no siempre sucede este problema obvio hablo de mi experiencia lo mejor a otros colegas no les paso pero es para tenerlo en cuenta.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53784
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
repito si es inverter, un scroll no puede tener ese problema.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.