24 Jul 2017 19:23 #53810 por refrio
si pero cuando para o por alta presion descargar,cual opcion sabes

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
24 Jul 2017 19:46 #53811 por Charrua
Cuando para el compresor se cierra la válvula de retención o antirretorno
Por otro lado la válvula flotante equilibra las presiones.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Jul 2017 00:38 #53813 por dsbordon
Hola, como dijo Charrua, las cosas no siempre son como deberían. La gran mayoría de scroll que veo hacen el dichoso ruidito, en mayor o menor medida.
Del aporte de Josal, no conocía la válvula que protege al scroll de trabajar haciendo vacio.
De la IPR, mas que estar destinada a igualar presiones, es una válvula de alivio, de seguridad. Se abre cuando la presion de descarga alcanza niveles peligrosos para la integridad del Mc. Los valores ya los dió Josal. Esta IPR actúa solo cuando se llega a estas presiones, no cada vez q para el Mc.
Lamentablemente, estas válvulas fallan. No siempre se reponen y quedan trabadas o rotas, lógicamente el Mc se debe cambiar.
Detectar la falla es demasiado simple: Se escucha un silbido y las presiones se mantienen altas en ambos lados del Mc.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:07 #53829 por ururef
Bueno mis disculpas por no estar.
Estimado Ricardo, el que no participemos no implica que no sepamos o trabajemos con compresores inverter, lo lamentable es que cada ves que intervengo nos cruzamos en los aportes. Según entiendo esta página es de aporte técnico, por lo tanto lo que responsablemente aportamos debería ser fundamentando con documentación del fabricante, y nunca podré desmerecer esta información hecha por el propio fabricante. Y tampoco diría que soy el único que sabe y los trabajo, ni que todo lo tengo en mi cabeza como ya mas de una ves has manifestado, bueno esto es lo que le da o le quita valor a una página técnica, pero no soy yo quién debería mirar esto.
Así que con el mayor de los respetos voy a opinar aportando a quien le interese, conocer desde mi punto de vista, y lo puede corroborar con material de fabricantes, pues ya aplico la técnica del que lo fabricó y no la mía propia, obviamente utilizando mi antigüedad en el tema como experiencia.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:22 #53830 por ururef
Espesemos por lo de todos los scroll, inverter o no.
No es lo mismo un scroll común que un scroll inverter.
-Scroll común- no es común que fallen girando al revés nunca y cuando lo hacen, demuestran que en algún momento tuvieron una pala practica, y esto hablando de scroll de los viejos. Los nuevos no arrancan si su giro no es el correcto, y nuca tuve esa falla que puede en unos 20 años de trabajo, es uno de los compresores mas perfectos que e trabajado, la falla puede existir y no le pongo dudas. Si dijera lo contrario es como que dijera que mi camioneta no puede estar abollada y cuando salga me la choco un camión, es una falla que se resuelve de esta manera pero no es común. Las marcas con las que trabajo inverter son SANYO, MITUBISHI Y COPELAND.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:31 #53831 por ururef
-Scroll inveter- estos no deberían presentar esa falla, un compresor inverter no se detiene completamente, se mantiene en carga mínima, pero no permite el retorno de presión de alta y ademas tiene sus protecciones ya comentadas.

Aclaremos también que si tenemos en un compresor colocada una válvula ecualizadora de alta y baja, el retorno no puede afectar al scroll, o en todo caso la falla es en la válvula ecualizadora y lo solucionamos con una válvula cortando el retorno continuo, que no es el giro inverso, pero bueno ya lo comente una ves hay libritos grandes y libritos chicos, e inclusos libritos abreviados.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:43 #53832 por Charrua
Hola , ningun scroll trifasico o rotativo comun trifasico arrancaria al reves por la sencilla razon que estos sistemas cuentan con" monitor de fases" el cual monitorea inversion de fases , falta de fases o cualquier problema que se presente en la red trifasica. Dicho de otra manera su hubiera algun problema de fases el monitor o lector de fases bloquea el arranque del contactor que comanda el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:47 #53833 por ururef
Con respecto a las resistencias de cárter, es bueno saber que depende de los compresores, ¡porqué?, hay compresores de alta presión de evaporación, hay de media, hay de baja y hay de alto rango de trabajo (o sea de media y baja, o media y alta).
Viendo esto, no todos los compresores llevan resistencia de cárter.
Llevan:
-Alta presión de evaporación (acondicionadores de aire) -NO LLEVAN.
-Media presión de evaporación- cámaras hasta -12° de evaporación -2°C de temperatura real), NO LLEVAN.
-baja presión de evaporación- temperaturas de -2° para abajo -SI LLEVAN.

Se colocará la resistencia en forma continua o se activará al corte del compresor, esto se aplicará en equipos comerciales e industriales, salvo excepciones que debería plantearse como equipos especiales.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:49 #53834 por Charrua
Hola , ningun scroll trifasico o rotativo comun trifasico arrancaria al reves por la sencilla razon que estos sistemas cuentan con" monitor de fases" el cual monitorea inversion de fases , falta de fases o cualquier problema que se presente en la red trifasica. Dicho de otra manera su hubiera algun problema de fases el monitor o lector de fases bloquea el arranque del contactor que comanda el compresor.
La cosa aca pasa por otro lado donde ya lo explique mas arriba no volvere hacerlo.
Seria bueno navegar por la red y ver porque algunos sroll giran al reves cundo se produce el set o parada.
.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jul 2017 10:57 #53835 por Charrua
Con respecto a resistencias de carter doy solo un dato, centrales de climatizacion con uno o mas compresores en rack , llevan resistencia de carter ,normalmente son maquinas que trabajan de dia en oficinas y no de noche , las resistencias estan conectadas a traves de contacos que se activan cuando los compresores no trabajan, de esa manera se mantiene caliente el aceite y se evita liquido en el carter, pero bueno "cada maestrillo con su librillo"
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGelModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena