Importante Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53836
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
El sistema pump down, es muy efectivo, se usa normalmente en media y en baja. Recomiendo colocarla a 15 antes de la expansión. Si se colocara en la línea de líquido saliendo de la condensadora, la columna de líquido a alta presión haría que el compresor prendiera y apagara por muchas veces hasta lograr juntar el gas y ademas de ello, puede que al llegar al corte ya tenga que volver a arrancar por temperatura.
Estimados es mi aporte, siempre respetando el aporte de los demás.
Estimados es mi aporte, siempre respetando el aporte de los demás.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53837
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
No sabia que tenes tanta experiencia en compresores scroll INVERTER , entonces sabras que muchos sistemas VRV usan dos compresores rotativos comunes y un INVERTER para mantener la presion de linea.
En cuanto al giro inverso en un scroll INVERTER es muy dificil que se de por los motivos que como estoy viendo sabes bastante. Pero adolecen de otros problemas mas complicados.
En cuanto al giro inverso en un scroll INVERTER es muy dificil que se de por los motivos que como estoy viendo sabes bastante. Pero adolecen de otros problemas mas complicados.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#53838
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
centrales de climatizacion con uno o mas compresores en rack , llevan resistencia de carter ,normalmente son maquinas que trabajan de dia en oficinas y no de noche , las resistencias estan conectadas a traves de contacos que se activan cuando los compresores no trabajan-
Como lo mencionara anteriormente, estos son equipos especiales- Rack de compresores, la técnica de calentamiento de cárter se utiliza para cuidar a aquellos compresores que se encuentran parados, ya sea por que el control los saco de servicio por sobrante de rendimiento, por rotación o por paradas largas.
Como lo mencionara anteriormente, estos son equipos especiales- Rack de compresores, la técnica de calentamiento de cárter se utiliza para cuidar a aquellos compresores que se encuentran parados, ya sea por que el control los saco de servicio por sobrante de rendimiento, por rotación o por paradas largas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53839
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Que es lo mismo que si fuera una parada total del sistema, si vamos a empezar hablar de automarizcion electronica o electrica no hay problema le damos nomas.ururef escribió:
Como lo mencionara anteriormente, estos son equipos especiales- Rack de compresores, la técnica de calentamiento de cárter se utiliza para cuidar a aquellos compresores que se encuentran parados, ya sea por que el control los saco de servicio por sobrante de rendimiento, por rotación o por paradas largas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#53840
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Conmutación hidráulica en sistemas frigoríficos
Muchachos, el ruido que menciona Diego Bordón, es característicos en este tipo de compresores, lo cual bordón así lo menciona.
Yo pensé que podría ser un problema, pero buscando información sobre scroll, este indica que el ruido originado durante la parada es normal, no provocará daños.
No interprete bien el comentario de Bordon.
Asi que no es un problema ni se debe evitar este ruido.
Ahora, es diferente cuando ese mismo ruido es prolongado.
Yo pensé que podría ser un problema, pero buscando información sobre scroll, este indica que el ruido originado durante la parada es normal, no provocará daños.
No interprete bien el comentario de Bordon.
Asi que no es un problema ni se debe evitar este ruido.
Ahora, es diferente cuando ese mismo ruido es prolongado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- heladera comercial