- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Trampa de aceite en aire acondicionado split
Idea Trampa de aceite en aire acondicionado split
- Gaceved
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
- #26433
por Gaceved
Trampa de aceite en aire acondicionado split Publicado por Gaceved
Bueno, el tema es el siguiente, queria saber si alguien podria aportar informacion sobre en que casos debe realizarse la trampa de aceite en aires split, cual es el fundamento para realizar esto y cual es la forma correcta y en que sector de la instalacion debe hacerse.
Tambien me gustaria de ser posibles de que adjunten imagenes ya que a veces una imagen dice mas que mil palabras
Gracias
Tambien me gustaria de ser posibles de que adjunten imagenes ya que a veces una imagen dice mas que mil palabras
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: lapotencia
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#26785
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Trampa de aceite
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74 y 14 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#26786
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Trampa de aceite
Como ven colegas es una CORTESÍA DEL SR. CASCLIMA.Espero que les sirva.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, tantor y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#26812
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Trampa de aceite
gaceved, uru..... buenas noches
- las trampas o sifones, se realizan en forma obligatoria, para que (sobre todo, cuando la condensadora esta arriba de la evaporadora).....el compresor no se quede sin aceite al momento del arranque.-
ahora bien, y voy un poco mas alla en el tema con tres preguntitas tramposas:
1.- Por ejemplo: instalo una condensadora 4 metros mas arriba de la evaporadora.- Por el tipo de instalacion me veo obligado a hacer 3 trampas/sifones.- Debo contar las trampas, para saber la extension de la cañeria final ??? y sobre lo mismo: es logico contar cada trampa, como un metro mas de cañerias ???
2.- Las mayorias de las condensadoras, traen sus valvulas de ingreso de cañerias, " para arriba ".- Esta bien, considerar que esa posicion, hace que la misma valvula, oficiie de trampa ???
3.- Con r410a, es necesario tambien hacer trampas ???
a debatir......
un abrazo, hugo
- las trampas o sifones, se realizan en forma obligatoria, para que (sobre todo, cuando la condensadora esta arriba de la evaporadora).....el compresor no se quede sin aceite al momento del arranque.-
ahora bien, y voy un poco mas alla en el tema con tres preguntitas tramposas:
1.- Por ejemplo: instalo una condensadora 4 metros mas arriba de la evaporadora.- Por el tipo de instalacion me veo obligado a hacer 3 trampas/sifones.- Debo contar las trampas, para saber la extension de la cañeria final ??? y sobre lo mismo: es logico contar cada trampa, como un metro mas de cañerias ???
2.- Las mayorias de las condensadoras, traen sus valvulas de ingreso de cañerias, " para arriba ".- Esta bien, considerar que esa posicion, hace que la misma valvula, oficiie de trampa ???
3.- Con r410a, es necesario tambien hacer trampas ???
a debatir......
un abrazo, hugo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavo74
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 51
#26821
por gustavo74
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
Respuesta de gustavo74 sobre el tema Re: Trampa de aceite en aire acondicionado split
muchas gracias al sr jorge ( casclima) por compartir la información que el tiene y al sr ururef por levantar de vuelta
muchas gracias
muchas gracias
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.