Aire Haier 12000btu Publicado por jmsousa
buenas noches, saludos, el problema es el siguiente.. tengo un aire (split) en donde la unidad exterior se encuentra directa, es decir, se prende automáticamente al enchufar al equipo y no se apaga al apagar la unidad exterior necesito por favor una asesoria, gracias de antemano
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mariner310
#27042
por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
Buenas noches querido amigo José, un gusto de saludarte, si tu apagas la unidad con el telemando y la unidad no apaga quizás tendrias un problema entre la emisión del telemando y el receptor de la tarjeta, fíjate si esta bien de pilas o si sale emisión del telemando,eso lo puedes probar con un celular con cámara de fotos, pones la cámara como para sacar la foto presentas el telemando en la pantalla oprime y fíjate si sale emisión de señal. Ahora por lo que tu dices es al enchufar, colocar el terminal Yuko en el toma y arranca de una, por algún motivo esta puenteada la orden, se me ocurre que pueda estar pegado el relay del compresor. Bueno querido amigo alguien mas va a venir a darnos una mano, que puedas solucionarlo, buenas suerte y muchas bendiciones.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#27048
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
espero estar comprendiendo tu problema.
si al energizar el equipo sin prender el evaporador entra en operación la unidad condensadora pueden ser varias las anomalías.
1.- que el relevador de mando de enfriamiento este pegado
2.- que el contactor del compresor este fundido o dañado mecánicamente y se quede enclavado
3.- que exista un puente en alguna parte del circuito
y así podríamos seguir con otras mas primero descarta por el método de eliminación y tiranos mas datos para poder apoyarte.
suerte
si al energizar el equipo sin prender el evaporador entra en operación la unidad condensadora pueden ser varias las anomalías.
1.- que el relevador de mando de enfriamiento este pegado
2.- que el contactor del compresor este fundido o dañado mecánicamente y se quede enclavado
3.- que exista un puente en alguna parte del circuito
y así podríamos seguir con otras mas primero descarta por el método de eliminación y tiranos mas datos para poder apoyarte.
suerte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#27062
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
saludos , El relay del compresor que esta en la targeta electronica pegao, o si usa contactor los contactos se quedaron pegao.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#27067
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Aire Haier 12000btu
compañero buenas noches......
pueden ser varias cosas.- en principio,
- recuerda que: la unidad recuerda la ultima temperatura solicitada.- Por ese principio, si la usan bajando o subiendo la llave, siempre hara lo mismo
ahora, te pregunto: has probado apagarla desde el control remoto ??
hugo,
pueden ser varias cosas.- en principio,
- recuerda que: la unidad recuerda la ultima temperatura solicitada.- Por ese principio, si la usan bajando o subiendo la llave, siempre hara lo mismo
ahora, te pregunto: has probado apagarla desde el control remoto ??
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como usar la Valvula pinche