file Pregunta Problema con maquina Ciatesa,el compresor para a los dos minutos

Más
#32342 por Fran_Mil
Hola amigos soy nuevo en foro y un principiante en este bonito gremio.Estoy empezando a andar solo y este año si reuno el dinero necesario me sacare el carnet de industria.
A ver les explico mi problema,tengo una maquina Ciatesa de unos 25 años el modelo es KEYTER ICB-35 89F2003.La maquina cuesta entrar con su termostato,en modo calor arranca pero se para a los 2/3 minutos,la turbina interior sigue andando sin pararse una vez que el compresor se para.El contactor del ventilador unidad interior sigue andando sin parar.Pongo la maquina en modo frio y ocurre lo mismo,para a los 2/3 minutos.Sus presiones en modo frio son de 5 bares,y estando la maquina en calor se queda clavada en 200 libras.No se que puede provocar esto,creo que le hace falta un poco de gas.La maquina esta dentro de un lavadero,mañana ire a ver de nuevo el equipo ya que era tarde y la familia estaba ya comiendo.Mirare si hay suciedad y tal.Ustedes que pensais que puede ser,el termostato esta algo deteriorado pero lo descarto,¿contactores?.Que pensais amigos,oriententenme y denme todo la informacion posible por muy estupida que sea,estoy empezando y se lo agradecere mucho

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #32352 por Diego
Hola y Bienvenido.

Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


Algo que te puede ayudar: frionline.net/recursos/curso-gratis/141-diag.html
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, Fran_Mil

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32399 por maquinavajas
Hola Fran.
Con ese tipo de máquina he trabajado yo y probablemente te dispara el presostato de baja. Seguro que la presión de baja se desploma cuando entra en funcionamiento el compresor.
Espero ayudarte compañero.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Fran_Mil

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32418 por Fran_Mil
Hola amigos,pues a ver,he pensado en que podrian ser los presostatos.Pero La presion en baja es lo normal en r-22,¿no?,esta a unos 4-5 bares y en alta a 200 libras,deberia estar un pelin más pero es una presion aceptable creo yo para la alta.Cierto es que cuando la ponia en frio el manometro se me iba a 3 bares alguna vez que otra.Otra cosa que tenia esta maquina es que un electricista fastidio el cuadro y puenteo fase con fase,por lo que cada vez que le daban a poner la maquina saltaba el diferencial de toda la casa.No se si eso habra podido fastidiar al compresor.Si son los presostatos de que modo puedo cerciorarme para ver si fallan,como compruebo los presostatos de este maquina concretamente

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#32419 por Fran_Mil
Muchas gracias por vuestro interes y ayudarme en mis dudas que seran muchas.Gracias de corazon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.