file Pregunta Bomba de vacio 410a

Más
- #38266 por Hetare
Bomba de vacio 410a Publicado por Hetare
holas. compré esta bomba para trabajar con r410a

articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4909582...-ano-de-garantia-_JM

y ahora leo con horror en el manual de la bomba que dice solo trabajar con r22, 12, 500 y 502. sinceramente no sabia que había bombas "dedicadas" pensaba que servían para cualquier refrigerante siempre y cuando no compartieran los árboles de carga.

pregunta: realmente no puedo usar esa bomba para el 410a?

También te puede interesar:
Refrigerante R410A: presión de trabajo
Tabla de conversion presion temperatura ambiente refrigerante R410A
Como se carga el gas refrigerante R410A en aire split sin carga

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38267 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Bomba de vacio 410a
¿Puedo Utilizar la misma bomba de vacío para R22 y para
R410a?:
Sí. Se puede utilizar la misma bomba, siempre que esté equipada con
una válvula anti-retorno. Tener en cuenta que NO se pueden usar las
mismas mangueras para los dos refrigerantes.

Extraído de un documento de TOTALINE SURREY
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38277 por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Bomba de vacio 410a
es exactamente como te dijo frisil, tenes que tener cuidado de no usar las mangueras contaminadas pero se supone que tenes un manifold unico para r410!!! asi que no podes contaminar nada vos te compraste una flor de bomba amigo hetare, yo tengo una Dosivac DVR 30 1CFM , y funciona espectacular nunca hago mas que 6000 f en aires, igual creo que por cada CFM sirve hasta 7 ton de refrigeracion. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38292 por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Bomba de vacio 410a
tranqui colega,tengo dos idem de 90 l ,no por que me sobre nada,sino que en temporada rompi la primera,si entendiste bien,rompi, por p...., para no esperar compre otra y habia disidido usar una para cada ref,cuando me canse de subir y bajar bombas del troncomovil,cargo una sola para todos,eso si, como diria Cerogrado,cambio de aceite en tiempo y forma.Dale masa,que creo ser el unico p....que rompio una por error mio,la mande a fabrica y por quinientos mangos vino como nueva y hace dos años que las castigo y ni siquiera bellaquean.un abrazo y felicitaciones por la compra
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#38299 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Bomba de vacio 410a
Yo tengo una sola bomba de vacío Dosivac DVR y la uso desde hace 6 años. Muy buen aparato, muy resistente al maltrato. Se me cayó una vez desde 1 mt de altura. Todavía funciona bien.

No hay problema para usarla con refrigerantes Blends.

Saludos.